电线接电表的方法

如题所述

你好:电能表的接线方式很多,电网计费用的三相使用电压个互感器、电流互感器的或直接接入式的三相、单相电能表一般都由供电局计量管理所专业人员安装,在这里就不讨论了。根据分析你是要接一块分户电表,内部统计核算电量。
1、三相四线有功直接接入式电能表:机械式或电子式接线基本相同,额定电流在100A以下。表尾主(辅助接线端子你可能用不上,就不介绍了)接线端子排列,1、3、5分别是三相A、B、C进线,2、4、6对应A、B、C出线。最后两个为零线接线端子,因零线只为电表提供电压,所以零线电流很小,接线端子相对也小。注意事项是:首先每相的进出线要正确,再一个就是三相电源ABC的相序一定要正确(顺相序),如果进出线接反或逆相序计量就不准了。
2、单相电子式或机械式直接接入式电表:主接线端子,1火线进,2火线出,3零线进, 4零线出。
由于没有提供电表型号,以上是简单的介绍一下接线方法,仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-19
第2个回答  2020-12-24

电工知识:电表接线方法。接线口诀,看了都会接,非常值得收藏

第3个回答  2019-02-19
电表接线的方法:
你主要记住:
一 从左到右数接线柱1 3为进线,2 4为出线。
二 从左到右数1 2为火线,3 4为地线。
第4个回答  2019-02-19
老式电能表是机械转盘式电表,主要由电压线圈、电流线圈、铝质转盘和永久磁铁、传动计数装置等组成。

电压线圈在电表内部连接1桩和3桩,在外部和火线、零线连接,是永久通电的。

电流线圈在电表内部连接1桩和2桩,在外部与电源火线和负载端火线串联,当负载电器开通时有电流流过。

铝盘受电压线圈和电流线圈产生的交变磁场作用产生感应电流(涡流),两个涡流电流相互作用推动铝盘旋转。