ABB变频器面板各键什么意思?

ABB变频器面板各键什么意思?同题目

dsp健为参数设置键、reset为右移健、enter为参数确认键、箭头为上下翻页健、run为运行停止键、fwd为电机正反转健。
ABB变频器显示面板调试说明:
基本型控制盘-(英文显示)
1、右上角(MENU)键,进入菜单。(LOC-本地控制)
2、左上角(EXIT)键,保存和退出。(REM-远程控制)
3、按(MENU)键进入菜单,有三种可选模式:
4、(reF-给定模式;PAr -参数模式;CoPY-拷贝模式。)
5、找到PAr-参数模式。
6、再按(MENU)键,进入(01~99)的数据设置。
7、再按(MENU)键,连续按两次,在参数值下带(SET)字样。
8、设置完成后,按(EXIT)键一步一步地保存和退出。
设置参数
1、99 启动数据。
2、10 指令输入。
3、11 给定选择。
4、13 模式输入。
5、14 继电器输出。
6、16 系统控制。
7、20 限幅。
8、21 启动/停止。
9、22 加蓄/减蓄。
10、26 电机控制。
参数说明
1、9902应用宏(ABB标准宏=1)
2、9905电机电压(380V)
3、9906 电机额定电流。(A)
4、9907 电机频率(50HZ)
5、9908 电机转蓄。
6、9909 电机功率(KW)
7、1001:外部1命令(DI1=2,2~2-线控制起停方向)
8、1002:外部2命令(DI1=1,5~2-线控制起停方向)
9、1003:转向。(双向旋转=3)
10、1102:外部1外部2的选择(外部1=0,选择外部控制1)
11、1103:给定值1的选择(AI2=2 给定来自AI2 4-20MA)
12、1304:AI2低限(20)
13、1305:AI2高限(100)
14、1401:继电器输出1(2=运行时继电器动作)
15、1402:继电器输出2(4=故障时继电器动作)16=故障和报警。
16、1601:运行允许(DI1=1作为允许运行信号)
17、1602:参数锁定(锁定=0,允许修改参数值=1)
18、1603:密码(358)
19、2007:设值最小频率(20HZ)
20、2008:设值最大频率(50HZ)
21、2203:减蓄时间(10 S)
22、2101:启动功能(选择自动启动方式=1)
23、2102:停止功能(选择自由停止方式=1)
24、2202:加蓄时间(15 S)
25、2601:磁通化(不允许= 0)
26、2204:蓄度曲线形状(3 S)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-25
这是AB罗克韦尔的变频器
第2个回答  2018-01-16
你这是AB的不是ABB