消防电气设备的启、停控制,需要既能自动控制又能手动直接控制的是( )
A.全部消防电气设备
B.消防水泵、防烟和排烟风机、消防电梯、防火卷帘门
C.消防水泵、防烟和排烟风机
D.消防水泵、防烟和排烟风机、消防电梯、防火卷帘门、疏散应急照明
举报该问题
推荐答案 2023-10-31
【答案】:C
参见《火灾自动报警系统设计规范》4.1.4消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应消防控制室设置手动直接控制装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQQIR8LQceIRIGeRG4L.html
相似回答
...
设备
中
需要
在
消防控制
室进行
手动直接控制的是(
)
。
答:
排烟系统的手动控制方式,
应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口
、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,
防烟、排烟风机的启动、停止
按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,...
在
消防控制
室应能通过
(
)控制消防
泵
的启
、停,并显示其动作反馈信号...
答:
在
消防控制
室应能通过总线制手动控制盘和
直接手动控制
盘
控制消防
泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
消防控制
室应
能自动
和
手动控制
气体灭火系统
的启
动,并显示
(
)
。
答:
消控室应能显示系统的手、自动工作状态及故障状态;能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等
设备的
正常监视状态和动作状态。
能自动
和
手动控制
系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。由专用的气体灭火控制器控制。
消防控制
室
可以
通过
(
)自动控制消防
水泵
的启
动,并显示其动作反馈信号...
答:
并接受相关设备动作后的反馈信号。
除了自动联动控制,每个受控设备还可以通过联动控制器操作键盘或手动控制盘进行手动控制
。对一些重要的联动设备(如消防水泵、喷淋泵、正压送风机和排烟风机)的控制,除采用自动和手动控制方式外,还应在消防控制室设置直接手动控制单元,实现直接手动控制。
为确保
消防
水泵的可靠
控制,
适应消防水泵启动灭火、灾后控制以及维护保养...
答:
【答案】:A 为确保消防水泵的可靠
控制,
适应消防水泵启动灭火、灾后控制以及维护保养的需求
,消防
水泵应
能手动启停
和
自动启
动。通过
消防控制
室多线控制盘可远程手动启/
停消防
水泵。