三个继电器让一个电机正转反转中间还要有间接时间的连续工作电路图

是这样的,由于工作需要我们工厂要安装一台电动机,
这台电动机需要实现
正转10分钟——停10分钟——反转10分钟——再停10分钟——再正转。。。
这样循环工作2小时

希望诸位前辈们能提供一个比较完备的电路图,感激不尽
100分献上,令有追加

可以发到我邮箱[email protected],也可以百度 hi我

以下图为例,按动SB1,继电器K吸合自锁,接触器KM1吸合,电机顺转,同时,时间继电器KT1开始延时,一定时间后切断KM1控制电源,电机失电停止,同时接通KT2开始延时,一定时间后接通KM2吸合,电机逆转,同时接通KT3开始延时,一定时间后切断KM2控制电源,电机失电停止,同时接通KT4开始延时,一定时间后,触点动作将KT1复位端清零复位,KT1重新开始延时,新一轮的运行开始。这样不断循环,只有按动SB才能全部停机。

图中时间继电器KT1型号:DH48S-1Z(JS48S-1Z),其它时间继电器型号不限。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-28
你的条件,满足不了工作要求的。
“三个继电器让一个电机正转反转中间还要有间接时间的连续工作”配件不够。
这是一个很简单的自动循环电路加正反转电路;配件得有:
通电延时继电器2个(设为1号和3号)
断电延时继电器2个(设为2号和4号),
中间继电器2个(正转一个,反转一个 都是有来控制正反接触器的 ,原因是接触器辅助触点不够)。
接触器2个(正反各一个,用在主回路)。
如果需要2小时后自动停机,再加一个时间继电器在回路里。
工作顺序:
1,正转10分钟,如下顺序:在启动按钮启动电机正转继电器时(注:启动常开触点和4号断电延时继电器常开触点并联),1号,2号时间继电器得电(都设定为10分钟);时间到时,1号切断正转继电器,2号断电延时10分钟。电机正转。
2,停10分钟, 由2号断电时间继电器来完成。电机停止。
3,反转10分钟,由2号断电延时继电器延时10分钟后,给了个通断信号,触动反转继电器,使电机反转,同时3号,4号时间继电器得电(都设定为10分钟);时间到时,3号切断反转继电器,4号断电延时10分钟。电机反转。
4,再停10分钟, 由4号断电时间继电器来完成。电机停止。
5,再正转10分钟(即又循环到了第一步) 由4号断电延时继电器延时10分钟后,给了个通断信号,触动正转转继电器,电机正转。二次循环开始。。。
如果你有基础,仔细看,会明白的。
第2个回答  2010-05-28
刚发了图
第3个回答  2010-05-28
我可以给你做CAD的图。
相似回答