家庭装修水电施工规范有哪些标准

如题所述

房屋装修水电施工标准

1.进场后用测电仪(线相仪)检查所有线路的插座(五孔、三孔)通电情况。

2.检查强电箱空开、线路是否合格,安装完插座、射灯后同样进行检测。

3.原建筑开关、插座、等电位盒盖、可视电话等物品拆除后全部交接到工作室项目经理处(保留施工用的开关、插座、照明)。

4.检查厨房、卫生间、阳台上下水是否通畅,确认无误后用密封盖进行封堵, 检查管道有无漏水现象,及时进行反馈,改造完毕后同样进行检测;

5.电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿PVC管,导线在管内不能有结头和扭结;

6.墙面横向开槽不大于100公分,避免破坏墙体结构,PVC管内的穿线必须是可以抽动能更换;

7.pvc电线管施工应横平竖直,管口及接线盒穿线孔应平滑无毛刺,外形不应有折扁和裂缝;

8.线管的弯曲处,不应有折皱,凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管外径的10%;

9.墙体开槽走线,弯曲处按照45度角折弯,管线可以抽拉自如,便于后期维护;

10.线管连接处用PVC胶粘接,暗管道用铜丝,明管用管卡或联排卡固定牢固,间距80公分左右;

11.当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设分线盒,当电源线需进行分支的,应使用分线盒;

12.电线使用分色(火线一般为红色、HS,零线为蓝色,地线为双色线;禁止使用花线(双色线)做为电源线),照明控制线为白色线;

13.线盒安装平直,加装盒盖,标高统一,穿线结束后,线管与线盒用锁扣连接,并应保证电线在管内可以抽拉自如;

14.内线盒安装完毕后必须清理盒内垃圾并用线盒保护罩进行保护(包括原建筑内线盒);

15.插座线盒外延长米长度一般宜为150 mm.灯位盒外延长米长度一般宜为300mm.必须配备阻燃管线;

16.每个线路接头均应加装分线盒,并按规范使用德系欧标专用电路接线端子,终端线头不得使用胶布临时包裹,应使用阻燃帽保护;

17.同一交流回路的导线应穿于同一管内,但管内总根数不应超过3根,线管与线盒用锁扣连接,并应保证电线在管内可以抽拉自如;

18.电源线与通讯线不得穿入同一根管内,与强电平行布置时的间距应不小于50公分;

19.电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应≥30公分,交叉间距≥10公分;

20.空调线的截面积视空调功率大小而定,当空调功率小于4000w电源线的截面积可以用2.5平方,当空调功率大于4000w,电源线的截面积须用4平方,达不到使用要求的必须进行更换;

21.即热型热水器(大于7000w)电源线的截面积须用6平方,原建筑电源线达不到使用要求的必须进行更换;

22.如原建筑没有大功率电源线,必须重新设置配电盘,特别是旧房改造项目;

23.厨房、卫生间电路改造采用走顶不走地的原则,所有检修连接部位(接线盒)尽量留在顶部,便于后期维护;

24.弱电线路单管单线,应直接连接到终端配电箱,接头处应与面板安装连接并用专业仪器检测,原则上网线从弱电箱配制一根线路到影视墙,再从影视墙分支到书房,其他居室不再配制;

25.同一间屋如需增加或移位插座(特别是有装饰材料的墙面,包括厨房、卫生间),不允许从原插座就近直接借线,一般在无妨碍的地方(比如:影视墙对面,床的对面)进行借线,凡是借线连接部位必须预留检修口,便于后期维护,也利于故障源的分析与判断;

26.厨房与卫生间必须在房间内的主线盒里进行借线分支,减小安全隐患,便于日后检修,也利于故障源的分析与判断;

27.开关移位时线盒距门洞尺寸一般为60mm,空调插座距顶面400mm,距墙200mm;

28.卧室预留影视墙的强弱电线盒距地面1000mm,床头柜上方双控插座尺寸距地面750mm;

29.厨房电源线盒距地面1300mm、油烟机线盒距地面2350mm,水盆下方电源线盒距地面400-500mm;

30.洗手间顶部灯位必须预留,镜前灯位尺寸要与设计师沟通好高度一般距地1650mm;

31.影视墙预留电源高度要根据设计说明施工,必要时沟通设计师(一般距地面250mm、550mm);

32.洗菜盆、灶具台面垂直上方左右200mm内不得有电源;

33.各类筒灯、射灯安装应根据设计要求与饰面板套割准确,间距统 一且在同一水平线上,木工施工阶段就套割好吊顶内的筒灯、射灯预留洞口,后期电工直接安装;

34.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE);

35.面板安装要端正,紧贴墙面,四周无空隙,同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于2mm;

36.厨房、卫生间统一安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上;

37.给水工程完工后必须进行加压测试,测试压力0.6Mpa,6个压(5公斤水)15分钟水压下降小于0.5个压为合格;

38.原建筑如是PB、PRP管材,打压时不能超过5个压,改动管路时要用铜管件进行连接,禁止使用PB管件直接连接给水工程,完工后 必须进行加压测试;

39.水电路改造采用走顶不走地的原则,所有检修连接部位尽量留在顶部,便于后期维护,顶部水管做防结露处理;

40.卫生间地漏改造项目,横管要低于原地面100-150mm(加装PVC地漏)预留出安装防臭地漏深度,厨房、阳台区域严禁改造下水或地漏位置;

41.马桶下水移位,注意预留尺寸,距墙330—430mm(贴砖前尺寸)要问清设计师马桶孔距;

42.冷热水管上下平行安装,热水管应在冷水管上面,竖向垂直安装,热水管及水龙头应在冷水管及水龙头左侧(面向水管);左热右冷,平行间距应不小于200mm,高度水平一致,同一房间在同一个平面上;

43.冷热水管施工应横平竖直,内丝(外丝)弯头间距符合要求间距,水盆、淋浴花洒150mm,热水器100mm;

44.内丝(外丝)弯头一般应凸出原墙面20mm,瓷砖铺贴后应与墙面平行;

45.卫生间改衣帽间项目,所有上下水进行封堵,下水封堵必须用PVC胶粘牢;

46.水盆内外丝弯头高度距地面450-550mm、热水器内外丝弯头高度距顶面750mm、(立式安装的距顶面1400mm)淋浴花洒内外丝弯头高度距地面1.1米;

47.暖气片水路改造项目,预留管路要距主下水管200-250mm、如在马桶上方距地面900mm(正常情况距地面600mm)门后预留管道要走墙角,避免安装门吸时打漏;

48.马桶水路改造项目,弯头距马桶下水250mm、智能马桶预留线盒距马桶下水350-400mm,高度距地面250-300mm;

49.暗管道用铜丝、明管用管卡固定牢固,间距400mm左右,立管垂直度3mm/m(只能使用一种固定材料);

50.室内给水管道穿越吊顶、管井时,管道结露影响使用的,均应做防结露保温;

51.所有管道不能有渗漏、地漏排水要通畅,给水横管宜有2‰—5‰的坡度向泄水装置,完工后做通水试验;

52.热水器角阀与冷热水口垂直,角阀高低误差不超过3mm;

53.淋浴花洒安装水平,误差不超过2mm,扣善紧贴墙面;

54.卫生间挂件安装水平、垂直,误差不超过两毫米;

55.智能坐便必须留电源、且位置合理;

56.弱电箱内电源、水晶头、分配器必须安装到位;

57.淋浴、热水器内牙弯头水平误差不超过2mm;

58.墙面有造型墙砖的、淋浴、坐便、小背篓暖气须居中。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答