高手求救,透明的三个漏掉断路器单接其中1根火线,零线接零排怎么推不上闸,右边白色的怎么又可以?现在需要接组3线4线出去,单接一个透明的火线单接1根零线透明空开合不上,求解?
你好:
——★1、你不用上这么多图 ...... 只要了解漏电保护器的工作原理,你就会明白合不上闸的原因了:通过漏电保护器的用电设备回路(出电与回电)电流相等,就不会跳闸;回路电流不相等,就会被认为是漏电,所以会跳闸保护。 ...... 你 “单接其中1根火线,零线接零排怎么推不上闸” 是人为的、故意造成回路不平衡,所以 ......
——★2、凡是用电回路没有全部通过漏电保护器的,包括单相及三相设备,都会跳闸保护的,否则就是漏电保护器失灵或(脱扣装置)损坏。你右边那个白色的漏电保护器,无疑就是这种情况(负载电流小于漏电保护器动作电流值的除外)。
我右边的是保护装置坏了的是吗?可是测试按扭拨动还是跳闸的哦,现在要把3相4线接到二级配电xiang
箱,是不是只能从带有零线的总闸接是吗?
追答请看第二条回答的最后一段话:...... (负载电流小于漏电保护器动作电流值的除外)。
追问知道了,谢谢你
追答。
追问能再请教您一下吗?我想利用上透明100安的断路器,可以将其中的一项连成零线,仅将其用于220伏照明用吗!如可以能给个联系方式吗,好请教你
追答你好:使用(带漏电保护器的)断路器开关的原则是:负载回路都要通过开关的。使用单相负载,火线、零线都要经过开关的。