我碰到这样一个事情,有一片1p空气开关,白天用电的时候不跳闸,到晚上不用电的时候它就跳。

哪位高人能解释一下,谢谢了 。
我先谢谢了,我试过了没有用,问题是晚上不用电的时候跳闸,第二天上班要用电了合上又好了晚上又这样。

我也碰到了同样的问题,学校教室白天用电不跳闸,晚上关了所有的用电电器就跳了。我最后的结果是发现以前这个教室有个地方漏电,这次就重新接了一边这个漏电的地方,后来观察就没有跳闸的情况。求采纳我的答案吧,我这是真是的体验,经验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-22
你好,
你这问题是空气开关误动作的可能性比较大,
比较常见的是,空气开关,使用时间久了,机械机构疲劳引起的误动作。
建议用排除法,
把空气开关负载侧的线路,接到其它回路,通电试验是否跳闸。
以排除是否是空气开关自身故障导致的,还是负载问题。
你试的空气开关是多大的,你把负载应该接到总开关下面。如果在不行,就要检查线路绝缘和负载绝缘了。
因为空气开关只有过载短路功能,跳闸要么过载要么短路,要么就坏了误动作。
就这三个原因能导致开关跳闸。
第2个回答  2017-10-07
请问你的问题最后怎么解决的?我也遇到了同样的问题。