为什么零线和三根相线测有380伏电压呢,只有其中一相和零线是0V,这是怎么了
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-05
大部分用的都是三相四线制,只是三相四线制的多了一根零线而已,相线之间电压是380伏,零线和任何一根相线都是220伏,可能是其中有短路的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQLQFL8ReIRF8GQcGR4.html
其他回答
第1个回答 2020-04-14
测得零线与相线为0的那一项与零线短路造成的因为短路了 他两个就是等电位 所以为0
第2个回答 2014-12-16
你弄错了没有哦,零和相有380
第3个回答 2014-12-16
零对火220零火对火380
第4个回答 2014-12-16
其中一相短路了
相似回答
三相电会有某相对地
电压
为零而三相之间电压仍然为
380V,这是什么
...
答:
这是因为其中有一相发生接地了,就是电笔不发光的那一相
。由于400V系统中性点不接地,所以,当某相接地时,接地相电压为零,中性的电压抬升至相电压,即220V,A,B,C三相的相位关系和幅值均不发生改变。如果你学过电路和三相交流电,用基尔霍夫就可以推倒出来。你用万用表两接地相(电笔不发光那一...
...
零线
亮,用万用表量
相电压
都是220,线
电压380,这是为什么
呀,空调有的...
答:
零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的
。在这种情况下,三相负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,因为你这两相的对地电压是380V(不是对零线,而是对保护地),比较危险。需要马上处理。
...万用表测量三相
电压都是380V,
三相
和零线测量都是
220
v,
工..._百度...
答:
你的供电系统零线没有接地,而有一根相线接地
。也就是说应该接地的零线没接地,不应该接地的相线接地了。把它更正过来就好了。 问题应该在变压器低压侧或发电机出线端。
三相电每相电
和零线都是
220
V,
就是说
三根
线都是一样的。那
为什么
两相间电...
答:
因为零线电位是固定的0电位,相线的电压是以零线为参考的正负变化,220V是它的有效值
。各相线之间的变化位相差了120度,当1相电位处于正值的时候,2相的电位因为落后120度位而正处于0电位以下的负值。这一负值叠加在1相的正值上就使得1、2相线之间电位差超过1相对零线的数值。对于有效值而言,大约为...
为什么380伏
的电接一根
零线
就变成220伏的了?
答:
380伏是
火线与火线之间的
电压,
一根火线相对
零线
的电压就是220伏。为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为
相线,
三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟...
大家正在搜
零线的电压为什么是零伏
零线和地线电压为5伏
零线和地线通了怎么办
测电笔是用来辨别火线和零线
什么是火线和零线
零线也是220伏怎么办
电笔怎么确认地线零线
火线地线零线怎么接
零线的电压是多少伏
相关问题
零线和相线之间的电压为什么是380
三相电为什么有三根火线
380伏电压中的一条相线与零线相接为什么变成220伏
三相四线系统中,三根相线之间都是380v,为何跟零线之间有的...
零线有没有电呢
三相五线制相与相之间多少伏?三根相线并一块引出后与零线之间的...
想在380V的配电箱里接电,请问如何快速用万用表正确的判断找...
三相电路的线电压和相电压分别有什么含义?