当室内给水管道系统无升压设备而水直接从室外给水管道上引入时是什么系统

如题所述

按照中华人民共和国国家标准给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268—20089.2 压力管道水压试验9. 2.1 水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括:1 后背及堵板的设计;2 进水管路、排气孔及排水孔的设计;3 加压设备、压力计的选择及安装的设计;4 排水疏导措施;5 升压分级的划分及观测制度的规定;6 试验管段的稳定措施和安全措施。9.2.2 试验管段的后背应符合下列规定:1 后背应设在原状土或人工后背上,土质松软时应采取加固措施;2 后背墙面应平整并与管道轴线垂直。9.2.3 采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。9.2.4 水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。9.2.5 水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:1 采用弹簧压力计时,精度不低于l. 5级,最大量程宜为试验压力的1.3—1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书:2 水泵、压力计应安装在试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。9. 2.6 开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定:l 非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格;2 管道附属设备已按要求紧固、锚固合格:3 管件的支墩、锚固设施混凝工强度已达到设计强度;4 未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。9.2.7 水压试验前,管道回填土应符合下列规定:1 管道安装检查合格后,应按本规范第4. 5. 1条第1款的规定回填土;2 管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。9. 2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定:1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象:2 试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件;3 水压试验前应清除管道内的杂物。9.2.9 试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表9.2.9的规定:2 顶试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min.期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。3 主试验阶段;停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降不超过表9.2.10-2中所列允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象.则水压试验合格。4 管道升压时,管道的气体应排除;升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。5 应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时再继续升压。6 水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。7 水压试验时,严禁修补缺陷:遇有缺陷时,应做出标记.卸压后修补。 不好意思,我们这网速不好,9.2.10-2表格图片上传不上,即说明钢管的试验压力为工作压力+0.5MPa,且不小于0.9MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答