300KW柴油发电机电缆需要配多大?

300KW柴油发电机电缆需要配多大?

1、求300KW的电流
300KW/(√3x380Vx0.8)=570A
2、确定电缆截面积
以VV型三芯+1芯铜电缆为例。
经查阅VV型电缆的参数表,知,
3x150mm²+1x70mm²çš„电缆在空气中和土壤中敷设时的安全载流量分别是298A和310A,用2根并联的载流量是:

空气中敷设:298Ax2=596A >570A
土壤中敷设:310Ax2=620A >570A
3、结论:

根据上述计算,300KW柴油发电机可以选择VV型3x150mm²+1x70mm²çš„铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-30
柴油发电机的电缆大小与发电机功率的大小是分不开的。更简单的讲柴油发电机的使用电缆与发电机的电流大小分不开的。柴油发电机使用的电缆能够承载发电机的最大电流就是安全的。
柴油发电机功率与电缆的使用是成正比的。柴油发电机功率越大使用的电缆就越大。反之就会造成不安全的因数。
柴油发电机的电流与发电机功率有这样的关系。1KW*1.8(常数)=1.8A.
比如100KW柴油发电机的电流就是:100KW*1.8=180A.当有了柴油发电机最大电流时你选择发电机的电缆时就会有数据可参考。
根据电缆承载电流的能力,就是说,10平方以下的载流量按5A算,100平方以上载流量按2A算,25-35平方电缆按3A、4A都行,70-95平方按2.5A算,这就可以得出100KW发电机180A需要70-95平方的电缆。
康▉姆▊勒 ▋发电机提示:(这是理论数据,实际使用时还要根据实际情况而定。结合电缆的长度,电缆厂家的标准等。)
第2个回答  2017-09-30
240平方的铜芯电缆