1000千瓦用多大的变压器
1000千瓦用多大的变压器
举报该问题
推荐答案 2016-12-13
假定功率因数=0.9
1000/0.9=1111kVA
考虑的一定的余量,最接近的变压器标准容量是1250kVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQLGFIGIFQFc4cIIR84.html
相似回答
1000千瓦
负载
要多大的变压器
答:
如果1000KW负载是设备容量,
就选1000KVA变压器即可
。因为负载并不是同时使用,假如同期系数为0.8,而变压器实际负载为容量的80%,则1000KW*0.8/80%=1000KVA。
总负荷
1000千瓦的
工地 要
用多大的变压器
, 电缆需要多大的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总负荷
1000千瓦
,各种负载的同时
使用
系数选0.7,
变压器
经济运行容量是0.7,变压器容量=
1000KW
*0.7/0.7=1000KVA。2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
1000千瓦要
配
多大的变压器
?
答:
只有1250KVA的最合适
,按照负载率百分之八十到八十五计算,可以带1000多千瓦功率。
1000千瓦用多大的变压器
答:
假定功率因数=0.9
1000
/0.9=1111kVA 考虑的一定的余量,最接近
的变压器
标准容量是1250kVA
1000KW
功率要
用多大变压器
答:
应根据现场实际情况选择
变压器
容量更为合理。1.负荷性质,2.单台最大功率设备,3.同时率,4.年梯增,5.市场需求变化,6.中长期规划等综合选择800kvA—1600kvA之间。假如阻性负荷为主,动力最大单台电动机55kw,同时率0.7,市场需求隐定近期无增容,可选油浸式800kvA变压器能满足要求。