新装电路分闸不跳,跳总闸?什么问题啊?

电工新装的电路,验电的时候一开灯分闸不跳,反而跳了总闸,现在的情况是该线路接了五六个灯并配有一个空气开关和一个32安的漏保开关!不知道哪一个灯有问题,出现越级跳闸!为了在测试的时候老是跳总闸影响他人用电,要怎么快速查找问题?是否可以在测试的时候进线端再加一个漏保避免跳总闸,加装的这个漏保如何选择呢?

1.分闸空开的过流值大于或等于总闸空开的过流值。
2.即使分闸的过流值小于小于总闸的过流值,因总闸担负着其他用户的供电,你家的照明电路显然是短路故障,即使轻微短路,加上其他用户的负荷,瞬间也会大大超过总闸过流值,而造成越级跳闸现象。
3.遇此故障另加空开或漏保也没用,不要强行送电,最好用万用表检查。断开空开下端,将所有照明灯开关全闭合,将万用表Rx10档接在己断开的空开下端,这时万用表欧姆档应指示0欧或极小值,然后将照明开逐一断开,当断开某一开关时,万用表阻值变大(几十欧至几千欧),那么故障就在这路照明上(通常灯头内部短路现象较多)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-04
分闸不跳跳总闸,你检查一下你的分闸的。安培数是不是大于那种杂的安培数?那么它就是跳总闸,不跳分闸。
第2个回答  2020-11-04
根据你的描述,可能是空开选型不合适,线路接线也可能有错误。具体原因需要现场查看,建议您请电工师傅上门帮你检查处理。
第3个回答  2020-11-04
这是线路串联和并联出现了问题你不要私自动电去找当地的电工解决。
第4个回答  2020-11-04
分闸和总闸之间有问题