我要用TTL电平去接通PLC输入触点X,有没有做过

如题所述

第一,看PLC型号,查手册,其输入信号的电平是否符号TTL电平
第二,你的信号电源处理,一般两个信号共用电源,但是不建议这样做,这样安全性和可靠性会降低
第三,采用信号隔离器(比如光耦,继电器等)进行信号隔离,保护PLC系统。
第四,PLC的电源处理,如果接220v,那么最好采用隔离变压器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-29
加中间寄存器或者光耦转换啊。
第2个回答  2017-08-26
需要共模形成回路
第3个回答  2017-08-27
可以做,谁知道你是什么PLC。
第4个回答  2019-08-11
这个很简单啊,加个继电器就行了,起到隔离作用。温度测试仪接继电器的输入,plc的输入接继电器的输出。