消防、生活给水管道工作压力问题

我们这在修2栋高层,共用一基础,从2楼开始分开,毎栋17层。水电图纸上没说明工作压力,但说明了生活给水主管试压为1.2MPa,支管为0.6MPa。消防管也没说明工作压力,只说明了消防管道试验压力为1.2MPa,喷淋管道试压压力为0.9MPa。
请问生活给水管主管、支管的工作压力是多少? 消防管、喷淋管的工作压力是多少?

这得根据消防泵的扬程来确定。17层的楼房,首层静压不到0.6MPa,泵的扬程可选择为70米水柱,你的消火栓管道的工作压力在零流量时差不多就只有0.7MPa(喷淋管道的工作压力更小,理由是喷淋泵的扬程一般都小于消火栓泵的场程)。至于楼上所说的分区供水,仅对首层静压达到1.0Mpa的建筑适用。另外,消火栓栓口静压超过0.5Mpa时,应采取减压措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-10
一般工程完成后试压时的压力为正常工作压力的1.5倍进行试压,既然已给出了试验压力,算一下就清楚了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-09
工作压力你要看泵房设计图纸,正常情况下高层生活水应该分为高压区和低压区的,也就是分层供水。消防压力应该在10公斤以下的。
第3个回答  2010-05-09
消防测试压力12公斤 平时放到6公斤
相似回答