133千瓦要用什么开关,梅兰日兰的

如题所述

用电负荷分配电型和动力型负载。
配电型是其主开关作为分配电源,下口回路上还有更多小的断路器执行电路分配工作。
动力型是其开关仅仅作为一个电动机负载或者最终的动力型负载,其下口再无其他断路器。
配电型负载133KW,大约不到260A的工作电流,可以选择NSX400F Mic2.3 或者 NSX400N Mic2.3等几个型号的断路器,这几个型号是施耐德电气的产品(原为法国梅兰日兰-Merlin Gerin)。
动力型负载133KW,考虑过载因素大约300A左右,可以选NSX400N Mic1.3M 或者NSX400N Mic2.3M,这几个型号是专为电动机负载进行保护的断路器。