求明纬2sc3320 tl494 开关电源的稳压和短路保护的原理。

如题。谢谢。

电路本身标示就不全,V+应该是接24V的却没有标示。
稳压原理:TL494的5V基准电压(14脚)经R23、R20分压,给494的2脚(内部误差放大器的反相输入端)提供2.5V的参考电压,电源24V输出电压经R321、R31、R25、SVR1分压取样,送到494的1脚(内部误差放大器的同相输入端),与反相端的电压比较,控制494的输出脉冲占空比,实现稳压。
过流(短路)保护:是通过接插件CN1所接的电路来控制的,但图中没有这部分电路,图中电路也有错(U2的2、3脚不应连接),具体原理就不好细说,总体是从CN1输入过流信号给U2,由U2的1脚输出高电平给TL494的4脚(死区电压输入控制端),一旦TL494的4脚电压变高,TL494输出脉冲占空比就会减小,甚至停止输出脉冲,实现过流(短路)保护。追问

再请教一下 TL494的3脚和15脚所接电路有什么作用 还有U2旁边发两个三极管看不懂啊
如果电源原来是12V输出的,我只改变输出电压的取样让他输出24V能行得通吗

再请教一下 TL494的3脚和15脚所接电路有什么作用 还有U2旁边发两个三极管看不懂啊
如果电源原来是12V输出的,我只改变输出电压的取样让他输出24V能行得通吗

追答

TL494的内部有两个误差放大器,它们的输出端通过二极管连接在一起,3脚没有别的用处,仅用来接RC频率补偿电路,即图中的R22、C15和R21、C18。你的电路中放大器2没有使用,所以让16脚接地,15脚接一个比地电位高的电压,让放大器输出低电平,使其输出端的二极管反偏截止。三极管Q6是过压保护用,电源输出过压时稳压管ZD1击穿,Q6导通,其集电极将U2的2脚电位拉低,使U1的1脚输出高电平,TL494的4脚电压也就变高。Q5是配合CN1外部电路完成过流保护的,没有外部电路,原理细节不好说。这种半桥式开关电源输出电压通常最大可调到设计输出电压的约两倍,但调得越高,带载能力就越差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考