三相380V,功率20KW需要多大的电缆?

如题所述

《一般用电设备一个千瓦是多少电流?》
作者;樊献民 2007年11月
首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢?还是纯电阻电器?
三相交流电1KW几个电流?感性负载是多少? 答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压0.38KV,感性负载功率因数Cos¢考虑0.8, I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A 如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在0.93以上。这时,这个电流的计算就是; I≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千瓦等于二个安倍电流的说法。
纯电阻负载1KW是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是, I≈1/√3/0.38≈1.52A
单相交流电1KW几个电流? 感性负载是多少电流? 答;I=P/U/Cos¢,如果电压选择普通民用电压220V,感性负载考虑功率因数Cos¢,民用一般考虑0.85那么,I=1/0.22/0.85 ≈ 5.34759A
纯电阻负载1KW是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1/0.22 ≈ 4.545454A 说明;电压等级按照三相0.38KV,单相0.22KV计算;也可以按照变压器额定输出电压,三相0.4KV,单相0.231V。这样的话,计算出来的电流数值相对小些 ,看你怎么选择的问题。
常用变压器10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,
I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434
也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/1.732/10≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
保护开关的选择,空开或者叫断路器,是用来保护导线的容量,也就是导线的安全载流量;设备容量的保护,就是择定设备额定电流的1.1-1.3倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答