55问答网
所有问题
铝芯电缆3*50+1的300米能带多少千瓦
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-17
3*50+1*25的铝芯电缆在土壤中敷设载流量为120A,由于敷设长度为300米,考虑压降不超5%,则实际载流量应为60A,根据P=1.732*U*I*功率因数 计算求得功率即可 U按三相算是为0.38kV,按单相算为0.22kV。 I=60A ,功率因数看你所用负荷性质,一般电机取0.8,照明取0.9.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQI8ecc44FcGcIc8F84.html
其他回答
第1个回答 2018-04-17
50*3=150*220=33千瓦
相似回答
大家正在搜
相关问题
3*50+1铝芯电缆300米能带多少千瓦!
3✘50+1✘25铝芯电缆可以承...
50×3+1的铝电缆50米能带多少千瓦
3*50+1*16铝芯电缆的功率是多少啊
3*95+1*50的电缆能带多少千瓦?
95四芯铝电缆能带多少千瓦
YJV3×50+1×25电缆能带多少个千瓦