scb10-1250kva10+-2.5的短路阻抗及空载电流
scb10-1250kva10+-2.5的短路阻抗及空载电流
举报该问题
推荐答案 2018-05-18
这个级别的变压器短路阻抗都是以6%居多,空载电流I0为1.3%。额定电流大约是:
1250/(0.4*1.732)=1804A。空载电流:1804*1.3%=23.5A。不同厂家,参数可能有出入。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQI8FRQF4Q4FF8RGLc4.html
相似回答
SCB10-1250
/10变压器低压侧铜母线的规格
答:
1250kVA
低压侧0.4kV,额定
电流
为1250/0.4/1.732=1804A,按照户外母线的载流量标准来看,每相选择一根10x100的铜排即可。望采纳。
进行
空载
试验可以检测出变压器的哪些性能?
答:
变压器空载试验是在变压器的任意一侧绕组(一般是低压绕组)施加有正弦波形和额定频率的额定电压,在其他绕组开路的情况下,测量变压器
的空载电流
和空载损耗的试验。在下列几种情况下,都要进行变压器的空载试验:1.变压器在制造过程中,为了检验产品的质量,需要进行多次空载试验。2.预防性试验...
变压器
SCB10-1250
/10 6.3±2X
2.5
%/0.4KV
1250KVA
具体什么意思
答:
SCB干式变压器,10设计序号,1250是容量,10是高压10kv,6.3±2X2.5%/0.4KV 是额定电压是6kv,可以4档调压,每档是2.5%,0.4kv是低压额定电压。但是从你参数看是10kv干式变压器,但是你的调压又是6kv的,你的这些参数不对。正确的10kv是
SCB10-1250
/10 10.5±2X2.5%/0.4kV ,正确的6kv...
SCB10-1250KVA
变压器B相温度达到115° 是什么原因、
答:
1@三相直流电阻不平衡,2@温控仪损坏,3@变压器过负载,造成散发出大量的热量,散热效果不好,可用风机进行散热,由于变压器们一般都做两扇,一扇外门,一扇网门,适当时可把外门打开让热量散的快一点,也把室内的空调打开,让环境温度也下降一些,你可以上报给电力公司,让他们给变压器做个检修,查一...
SCB10-1250KVA
干式变压器需要风冷吗
答:
一般来说变压器设计是按自冷设计的。除非用户指定要风冷的,那就必须配风机啦!自冷的变压器带不带风机:要看用户需要及使用环境,如通风不好的话还是带风机,如还需要超负荷运行那就一定要带见机啦!