请教各位前辈,规范上允许塔吊装回转限位器吗?

工程上有两个塔吊由于各种原因相互撞塔身和建筑物,请问能给其中一台塔吊装上限位器吗?规范上允许这样做吗,如果允许,请告诉我是哪个规范。如果遇大风天气,会不会对塔吊的结构安全性造成影响?

查GB5144-2006《塔式起重机安全规程》第10.5条,关于两台塔吊之间,只有部件间的最小垂直距离的限制规定,没有关于旋转角的限位器的规定。参照此规范第6节“安全装置”规定内容的精神,个人认为首先应满足第10.5条(条文从略)全部内容的基础之上,再增设旋转限位装置,是不违反规范的。追问

现在A塔吊大臂已经超出B塔吊塔身4m多了,想给B塔吊装回转限位器控制B塔吊的旋转角度只能有270°就能解决问题了,但建设单位不允许,说是大风天气容易扭坏塔身,因为出过类似的事故。

追答

五级以上大风是禁止运行的。难道所有塔吊在风中是可以摇摆自由旋转或停止的吗?只有自由转动才不会对对塔身(标准节)产生扭矩。然而,众所周知,风向不可能是恒定的,那么,就有好戏看:大风中,全工地停了工,一片安宁,唯有塔吊翩翩起舞,时而左转,时而右转!

放心吧,大臂挡风对塔身产生的扭矩,是塔吊设计必须计算的技术项啊!
如果甲、乙方争执不下来,有劳动安全监察部门(就是当地塔吊验收、批准使用的部门)可以咨询,它是权威机构,顺便请示他们回转限位器是否可靠,还可能给你双塔吊布置提出好建议也未知。