目前楼层主体已施工至13层,由于主体南面地下室要进行下一步施工,施工单位欲单独将北部基坑进行回填,请问是否允许,相关问题是否有可查依据。
谢谢各位的回答,其实我只是想问问主体是否必须进行两侧同时回填,单侧回填是否会造成基础两侧受力不均而对主体造成影响,因施工单位暂时还不对主体南面进行回填。我是做监理的,目前虽然阻止了施工单位的这一行为,但一直拿不出令施工单位心服口服的书面依据来,那位仁兄能提供,不胜感激。
现在的情况不建议单独一侧进行回填因为一侧回填会造成一侧的侧压力过大对跟部造成剪切 容易出现问题 如必须一侧回填可以根据回填土的高度及具体情况计算土的侧压力及建筑物剪切荷载最大处的抵抗能力 看是否安全
拓展资料:
机械回填土。
本技术交底内容适用于工业与民用建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土工程。
1.材料要求。
(1)碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3或3/4(使用振动辗压时),含水率应符合规定。
(2)粘性土应检验其含水率,必须达到设计及施工规范规定要求方可使用。
(3)盐渍土一般不可使用。但填料中不得含有盐晶、盐块或含盐植物的根茎,并符合《土方与爆破工程施工及验收规范》附录一表1~8规定的可以使用。
2.主要机具。
(1)装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机、翻半斗车等。
(2)辗压机械有:手辗、羊足辗和振动辗等。
(3)一般工具有:蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹(平头及尖头两种)、2m钢卷尺、20#铅丝、胶皮管等。
3.作业条件。
(1)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。
(2)填土前,应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后要作好记录及验收手续。
(3)施工前,应做好水平高程标志的布置。如基坑或沟边上每10m钉上水平桩橛或在邻近的固定建筑物上找上标准高程点。大面积场地上每隔十米左右也可钉上水平桩。
4.操作工艺。
工艺流程;
基底清理→检验土质→ 分层铺土→辗压密实→找平验收。
(1)填土前,应将基底表面上的垃圾或树根等杂物、洞穴都处理完,清理干净。
(2)检验土质:检验各种土料的含水率是否在控制范围内。如含水率偏高可采用翻松、凉晒等措施;如含水率偏低,可采用预先浇水润湿等措施。
(3)填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。或按表2选用。辗压时,轮(夯)迹应互相搭接,防止漏压、漏夯。
参考资料:回填土-百度百科
主要要求:
1.材料要求
土:
宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于
50mm。含水率应符合规定。
2.机具要求
有木夯、蛙式打夯机、手推车、筛子(孔40~60mm)、木耙、铁锹(尖头及平头)、
2m靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。
3.作业条件要求
(1)回填前,应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收。并要办好隐检手
续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。
(2)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水
率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;主要回填土方工程,其参数应通压实试验来确定。
(3)房心和管沟的回填,应在完成上下水管道的安装或管沟墙间加固后再进行。并将沟槽、地
坪上的积水和有机物等清理干净。
(4)施工前,应抄平做好水平标志,如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹水平线或在地墙上钉上标高控制木桩。
扩展资料:
深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
深基坑支护是指为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对及周边环境采用的的措施。
回填指将土重新填入(如沟渠或沿基础墙周围的空隙);亦指用任何材料重新填满(如坑道),将坑道、地道、隧道的被覆层与毛洞自然面之间的超挖部分和掘开式工事的超挖部分,用各种材料填实的作业 也指PCB设计中的一种技巧,常为回填过孔。
参考资料:深基坑_百度百科
本回答被网友采纳