55问答网
所有问题
发电机在运行中,个别定子绕组温度异常升高时,应如何处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-06-12
如果负载平衡的话,则是绕组有接地或匝间短路现象。应停机先检查一下绕组对地情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQG4cQ8cG.html
其他回答
第1个回答 2010-06-12
你是如何区分出个别绕组温度高的?
第2个回答 2010-06-12
检查输出负载是否平衡
第3个回答 2010-06-12
负载分配不均匀
相似回答
运行中,个别定子绕组异常升高时,应如何处理?
答:
运行中,个别定子绕组异常升高时,应
分析该点
温度上升
的趋势及与有功、无功负荷变化的关系,同时,观察对应绕组的出水温度,如也升高,则可能是导水管阻塞,此时,适当增加定子绕组进水压力,进行冲洗以消除导水管中的积垢,必要时可反复冲洗直至温度降至正常值。经上述
处理
无效时,应控制温度不超过允许值,...
发电机组如何
维修?
答:
应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行
。2、发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应...
柴油
发电机温度异常
的原因有哪些?应该
怎样
来
处理?
答:
8)运行中,
定子铁心部分温度普遍升高:应检查定子三相电流是否平衡、进风温度和出风的温差、空冷器的冷却水是否正常
,
采取相应的措施进行处理
。在以上处理过程中,应控制定子铁心温度不的超过允许值,否则减负荷停机。9)运行中,定子铁心个别温度突然升高:应分析该点温度上升的趋势及与有、无功负荷的变化...
水轮
发电机
转子匝间短路的判断分析 转子匝间短路
答:
将发电机解列停机
。在条件具备的情况下,应尽可能地进行外部检查和测量来准确定位故障点。如测得匝间短路的电流值和电压变化情况、测得不平衡磁拉力等。当确信发电机可以继续运行时.应报告领导同意后将发电机并列运行。在条件不具备时.应由发电机的后备保护切除故障。
发电机
过负荷
运行,
有何具体规定?
答:
事故情况下,允许
发电机
和励磁机短时间的事故过负荷
运行,
事故过负荷的允许电流和时间规发电机事故过负荷
运行时,应
严密监视发电机进出风,定转子线圈温度和定转子线圈出水温度以及电刷运行情况,不得超过最大值。当发电机的定子电流超过允许值时,电气值班人员应首先检查发电机的功率因数和电压,并注意核算...
大家正在搜
发电机定子绕组原理
发电机定子绕组接法
单相发电机定子绕组图
发电机定子绕组的连接方式
发电机定子绕组的检测方法
发电机定子和转子
发电机定子和转子 图解
发电机绕组
发电机绕组接法
相关问题
电机运行中定子铁芯各部分温度普遍升高,该如何处理?
电机温度定子温度高的原因?
电机绕组温度高什么原因
变压器绕组温度异常升高如何处理?
发电机在运行中温度最高的部分是哪里
电机正常运行的温度不宜超过多少度?(
水轮发电机定子线圈温度升高的原因有哪些
运行中的发电机定子铁芯和绕组温度哪个高一些?灯泡贯流式机组