一个630千瓦三相电机用多少平方线

如题所述

1200A电流应该选择铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*380*1200*0.8=631千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V。

631千瓦在电流为1200A时为正常值范围内。

根据电流1200A,查电缆手册YJV知,,需要铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。

扩展资料:

估算口诀:

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

解释说明:

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm²铜线的载流量,可按25mm²铝线计算。

"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

影响电缆载流量的外部因素:

1、合理排列,加大线缆间距。

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质。

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-13

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。

额定功率=630kW,三相电压=380V,功率因数=0.9,额定电流=1063.6A,可选电缆:

800mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率651.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为751.8m;

630mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率651.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为592m;