伺服电机控制停止一段时间后报错怎么回事?

如题所述

伺服电机控制停止一段时间后报错,可能有几个原因:

    伺服电机控制过程中,如果CN1口 EMG和SG之间没有接通,可能会导致AL.E6故障,即伺服紧急停止。

    参数异常(AL.37)可能是内部参数混乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。此时一般将参数恢复成出厂值即可解决。

    如果编码器故障(AL.16、AL.20),可能原因是内部参数混乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。

    再生制动异常(AL.30)可能导致通电就出现报警,原因是驱动器内部制动回路元件损坏。

    如果过载(AL50、AL51)是由于输出U、V、W三相相序接线错误,伺服电机三相线圈烧坏或接地故障等,需要检查并更换相应部件。

    电机超速报警(AL31.1)可能是由于输入指令脉冲频率过高、加减速时间过小导致超调过大、伺服系统不稳定、电子齿轮比太大、伺服编码器故障等,需要设定正确的脉冲频率,增大加减数时间常数,重新设定增益等。

    伺服驱动器报警代码(ALE6.1)可能是由于伺服电机紧急停止,伺服驱动器 EMG 和 SG 之间的线路断开了,需要把 EMG 短接。