55问答网
所有问题
NSX施耐德断路器的额定电流有哪些?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-13
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A。再根据脱扣器的不同整定值,可以整定出不同大小的额定电流。
举个例:NSX160NTMD1003P。
开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。
当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的范围为0.7~1In,即这个开关的额定电流可以根据需要在70A~100A间调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQF4eL8LQcGRGI48G44.html
相似回答
NSX施耐德断路器的额定电流有哪些?
答:
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A
。再根据脱扣器的不同整定值,可以整定出不同大小的额定电流。举个例:
NSX160N TMD100 3P
。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的范...
施耐德断路器额定电流有哪些
答:
100A,160A,250A,400A是壳架电流
,400A壳架的NSX使用电子脱扣单元,可以手动调节到所需的脱扣电流,所以没有300和315的规格
施耐德nsx
400
断路器
整定
电流
是多少?
答:
整定电流是160A
。NSX是施耐德的塑壳开关。400 是壳架的额定电流。N是分段能力50KA。脱扣器的脱扣电流是280A。3P是3极的。买一个NSX400N3P 400A的就行。MIC2.3的脱扣器可以调整脱扣电流到280A满足你的要求最低可以调整到160A。
nsx
100n63a是什么意思?
答:
NSX100N-63A/3P+TM是
施耐德NSX
系列塑料外壳式
断路器
。NSX:型号;100:壳架电流100A,“N”:分断能力为50KA;63A:
额定电流
63A;3P:三极;TM:热磁脱扣单元。拓展:断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,...
大家正在搜
施耐德断路器额定电流
施耐德断路器怎么看额定电流
断路器整定电流和额定电流
断路器额定电流和脱扣电流
施耐德断路器电流怎么调整
施耐德断路器接地电流大
断路器的额定电流
高压断路器的额定电流
断路器的额定电流是指