继电器输出24VDC与220VAC线,能否在同一走线槽并行?
一组继电器输出去24V的电磁阀,一组输出去MCC带220VAC,2者输出都用屏蔽电缆,但是在线槽内肯定是剥开的多股电缆,是否会引起干扰?如果会如何解决?
举报该问题
推荐答案 2010-06-08
如果两个电源都不是作信号传输的肯定不会有影响。
但如果有作信号传输就要看那个设备本身能否识别产生的干扰。保险起见可在信号线外包一层电磁屏蔽膜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQ8RQ4I8I.html
其他回答
第1个回答 2010-06-01
强信号不怕干扰
相似回答
DCS信号分布原则是在哪个标准里描述的?
答:
4、对于Ⅲ类信号,允许与220V电源线一起走线(即与Ⅳ类信号相同),也可以与Ⅰ、Ⅱ类信号一起走线
。但在后者情况下Ⅲ类信号必须采用屏蔽电缆,最好为屏蔽双绞电缆,且与Ⅰ、Ⅱ类信号电缆相距375px以上。为保证系统稳定、可靠、安全地运行,与DCS系统相连的信号电缆还必须保证:1、Ⅰ类信号中的毫伏信号...
电缆沟里 ,动力线和信号线 距离多远合适
答:
动力线和信号线平行间距应参照《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》的规定:如无法达到上述距离,弱信号线应采用铠装型电缆,以防低频干扰。---延伸阅读--- 变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用...
消防线路能共管敷设吗?(消防回路信号线、消防
24VDC
电源线、消防电话线...
答:
10.2.4从接线盒、
线槽
等处引到探测器底座盒、控制设备盒、杨声器箱的线路均应加金属软管保护。10.2.5火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极"+"线应为红色,负极"-"线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。10.2.6接线端子箱内的端子宜选择压接...
DCS信号线与控制线都是屏蔽电缆
,能否
同管敷设啊?
答:
4、对于Ⅲ类信号,允许与220V电源线一起走线(即与Ⅳ类信号相同),也可以与Ⅰ、Ⅱ类信号一起走线
。但在后者情况下Ⅲ类信号必须采用屏蔽电缆,最好为屏蔽双绞电缆,且与Ⅰ、Ⅱ类信号电缆相距15cm以上。为保证系统稳定、可靠、安全地运行,与DCS系统相连的信号电缆还必须保证:1、Ⅰ类信号中的毫伏信号...
DCS信号线与控制线都是屏蔽电缆
,能否
同管敷设啊
答:
4、Ⅳ类信号:110VAC或
220VAC
开关量输出信号,此类信号的馈线可视作电源线处理布线的问题。其中,Ⅰ类信号很容易被干扰,Ⅱ类信号容易被干扰,而Ⅲ和Ⅳ类信号在开关动作瞬间会成为强烈的干扰源,通过空间环境干扰附近的信号线。二、信号电缆布设总体原则 1、对于Ⅰ类信号电缆,必须采用屏蔽电缆,有条件时...