基坑土方开挖及边坡处理?

如题所述

1.边坡现状分析:
(1)该工程场地,现有自然地面呈北高南低,实际标高:南边平均约21.60m,北边平均约24.40m。
(2)地下室底板下设计坑底标高,大部分为-5.75m,绝对标高19.55m(底板面标高-5.10m,底板厚500mm,垫层厚100mm,防水层及保护层按50mm计)。核心筒部分坑底标高为-6.55m,消防电梯坑底标高为7.15m。
(3)以-5.75m与自然地面标高对比,南边挖土深度约为1.80~2.00m,北部挖土深度约为4.85~5.00m,按1:0.5放坡,坡底按0.80m宽作坑底工作面及排水沟砌筑,坡顶四周场地均可满足要求。
2.边坡处理初步设想:
(1)考虑桩基与地下室施工工序多,工期相对较长,为确保边坡稳定起见,北部局部采用C20砼喷射60厚,内配φ6.5@300双向钢筋,南端采用水泥砂浆粉面。
(2)坡顶与坡底分别砌筑300×300排水沟、沉泥井,坡顶设钢筋栏杆防护。
3.基坑土方开挖:
(1)土方开挖采用2台1.20m3反铲挖土机挖土,边坡与坑底采用人工修整。
(2)运土采用8~12台15T(根据土方外运距离,灵活调整)。
(3)坑底土方开挖范围:按地下室外墙外边线放大1700mm(底板外伸900mm+800mm工作面)为坑底土方开挖范围。
(4)开挖顺序:2台挖土机并行自南向北开挖,如现场土质较好,根据挖土机性能,可一次挖至设计标高。如土质松软或有淤泥等情况出现,则采取分层开挖,每层开挖深度1.50~2.00m。
(5)若采取分层开挖时,则在20线Q轴附近留设车辆进出坡道,坡道宽6.00m,坡道≤12%。详见附图三。
(6)若边坡土质松软,边坡喷锚与土方分层开挖交叉作业。
(7)基坑排水:基坑排水做法沿基坑周边采用M5水泥砂浆砌Mu7.5红砖及沉泥井,用水泵排入地面排水沟。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd