底框 结构 底框层 次梁能托墙么

六度区,七层;一层底框,其余上部为砖混。请问底框层中的次梁能托烧结砖做的承重墙么?抑或是要层层做梁来托墙?在线等,谢谢了
还有就是层层托的话,这墙可以用烧结砖么?还是用轻质的比较合理和经济?

托梁可以是次梁,不过有好多构造要求,上部的砖必须是承重的砖,我以前做过的一个是烧结砖。

砌体规范 第10.5.10条 框支墙梁的托梁应符合下列构造要求:
1
托梁的截面宽度不应小于300mm,截面高度不应小于跨度的1/10,净跨不宜小于截面高度的4倍;当墙体在梁端附近有洞口时,梁截面高度不宜小于跨度的1/8,且不宜大于跨度的1/6;
2
托梁每跨底部纵向钢筋应通长设置,不得在跨中弯起或截断,伸入支座锚固长度不应小于受拉钢筋最小锚固长度ιaE,且伸过中心线不应小于5d;钢筋应采用机械连接或焊接接头,不得采用搭接接头;托梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,其在端节点的弯折锚固水平投影长度不应小于0.4ιaE,垂直投影长度不应小于15d;
3
托梁截面受压区高度应符合的要求,对一级抗震等级x≤0.25h0,对二、三级抗震等级x≤0.35h0;受拉钢筋配筋率均不应大于2.5%;
4
托梁箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;梁端1.5倍梁高且不小于1/5净跨范围内及上部墙体偏开洞口区段及洞口两侧各一个梁高,且不小于500mm范围内,箍筋间距不应大于100mm。
5
托梁沿梁高应设置不小于2φ14mm的通长腰筋,间距不应大于200mm。

抗规 7.5.8 底部框架-抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土托墙梁,其截面和构造应符合下列要求:
1
梁的截面宽度不应小于300mm,梁的截面高度不应小于跨度的1/10。
2
箍筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;梁端在1.5倍梁高且不小于1/5梁净跨范围内,以及上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm且不小于梁高的范围内,箍筋间距不应大于100mm。
3
沿梁高应设腰筋,数量不应少于2Φ14,间距不应大于200mm。
4
梁的纵向受力钢筋和腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的有关覃求。

希望对你有帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考