国家有没有相关规定燃气紧急切断阀不能与管道一起试压
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-03
没有。通常应该一起试压。
当阀门最大允许压力小于试压压力时,不能一起试压;
管线吹扫时应将控制阀门卸下,如果试压和吹扫连在一起进行,控制阀可以不参与管道试压;
控制阀无论是否参与管道试压,都应该单独检验,包括试压。