2.2电机配2.2变频器,电机没有力,要怎样设置变频器参数?

如题所述

您可以把变频器的控制模式设置成:矢量控制模式,如果有的话;另外,您还可以设置一下:扭矩增益,这个参数,加大里面的数值试试,但不宜一次增加太大,否则,变频器可能会报故障。

另外,2.2KW的电机与2.2KW变频器是否合适,你还要变频器的额定输出电流与电机的额定电流是否匹配,电动机的额定电流一定要≥电机的额定电流;还有一点,如果变频器的输出频率比较低的情况下,建议把变频器的功率放大一档。

变频器

一、基本原理

我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。

变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率

二、变频器选型

选型
变频器选型时要确定以下几点:

1、采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。

变频器
变频器

2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。

3、 变频器与负载的匹配问题:



1)电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。



2)电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。



3)转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。

4、在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。



5、变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。

6、对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一档。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-28
2.2KW的变频器 连接电机(电机参数为1.7A),设定变频器频率为50HZ,运行时 2.2KW 的变频器额定电流能够达到4.5A以上,你这里的电机额定电流为1.7A,工作起来应该是没有问题的,只是变频器可能会存在大马拉小车现象,不过电机的选取是根据你电机的工作情况来定的,电机的工况是恒转矩运行的还是处于短期过载运行的额,这样工况你需要弄清楚,才能选择合适的电机功率,就你问题的表面现象看,可能存在电机长期处于过载运行的工况下,这样长时间电机发热会严重!
第2个回答  2022-06-28
2.2KW的变频器 连接电机(电机参数为1.7A),设定变频器频率为50HZ,运行时 2.2KW 的变频器额定电流能够达到4.5A以上,你这里的电机额定电流为1.7A,工作起来应该是没有问题的,只是变频器可能会存在大马拉小车现象,不过电机的选取是根据你电机的工作情况来定的,电机的工况是恒转矩运行的还是处于短期过载运行的额,这样工况你需要弄清楚,才能选择合适的电机功率,就你问题的表面现象看,可能存在电机长期处于过载运行的工况下,这样长时间电机发热会严重!
第3个回答  2022-06-29
2.2KW 的变频器额定电流能够达到4.5A以上,你这里的电机额定电流为1.7A,工作起来应该是没有问题的,只是变频器可能会存在大马拉小车现象,不过电机的选取是根据你电机的工作情况来定的,电机的工况是恒转矩运行的还是处于短期过载运行的额,这样工况你需要弄清楚,才能选择合适的电机功率,就你问题的表面现象看,可能存在电机长期处于过载运行的工况下,这样长时间电机发热会严重!
第4个回答  2022-06-29
2.2KW 的变频器额定电流能够达到4.5A以上,你这里的电机额定电流为1.7A,工作起来应该是没有问题的,只是变频器可能会存在大马拉小车现象,不过电机的选取是根据你电机的工作情况来定的,电机的工况是恒转矩运行的还是处于短期过载运行的额,这样工况你需要弄清楚,才能选择合适的电机功率,就你问题的表面现象看,可能存在电机长期处于过载运行的工况下,这样长时间电机发热会严重!