建筑幕墙2007规定高度低于24米,且面积不大于300平米的幕墙产品可以不做幕墙必检的试验。可以采用同类产品的形式试验结果。

(1)检测内容:建筑幕墙气密、水密、抗风压、平面内变形性能。

(2)检测性质:为确定工程中幕墙是否满足设计要求而进行的检测,对每一个幕墙工程项目都应进行幕墙性能检测。

(3)其他事项:目前国内对工程幕墙的四性检测仅是对幕墙试件进行,检测结果是对试件负责。

扩展资料

规范依据一:《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003),P15中的4.2.10:玻璃幕墙性能检测项目,应包括抗风压性能、气密性能和水密性能,必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。条文解释中说明:有抗震要求时,可增加平面内变形性能检测。

规范依据二:《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139-2001),P20中的6.1.2:玻璃幕墙安装,必须提交工程所采用的玻璃幕墙产品的空气渗透性能、雨水渗漏性能和风压变形性能的检验报告,还应根据设计的要求,提交包括平面内变形性能、保温隔热性能等的检验报告。

参考资料来源:中华人民共和国-《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》有关情况新闻发布会