55问答网
所有问题
电缆沟施工工艺标准是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-19
施工工艺标准
(1) 电缆沟盖板角钢框规格与电缆沟盖板厚度匹配。
(2) 盖板外观质量表面应平整,无扭曲、变形,色泽均匀。盖板安装平稳、顺直。
(3) 沟道盖板钢边框偏差:长度±2mm,宽度±2mm,对角线≤2mm。
(4) 沟道盖板偏差:长度±3mm,宽度±3mm,厚度±2mm,对角线≤3mm,表面平整度≤3mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQ484RF4I8GcLLcFRGG.html
相似回答
电缆沟
怎么做才规范?
答:
一、地网达到的
标准是
多少欧姆。二、现场勘察土质情况与
施工
场地的环境。三、需要了解地下管线情况,避免挖
沟
时挖断
电缆
,气管等市政设施。四、计算接地材料用量,及人工。就像普通项目一样。五、施工时注意人际关系的协调,有些地方由于风俗或其它目的不一定会允许挖坑的。六、
工程
峻工时的检收,先自检好...
电力
电缆沟
及电缆隧道土建工程
施工工艺
!
答:
4. 监理要点: 重点检查混凝土强度、浇筑方法和振捣质量,确保冬季
施工
的适宜性。三、砖砌与混凝土
电缆沟工艺
1. 砖砌工艺: 砖体表面需平整至±5mm,使用MU10及以上强度环保砖,砂浆为MU7.5水泥砂浆,厚度控制在20~30mm,混凝土需满足C25以上强度要求。2. 混凝土工艺: 模板要求平整且强度高,钢筋绑扎...
电缆沟
的
施工
规范有哪些要求?
答:
3.施工标准:电缆沟的施工应符合国家相关标准和规范,如施工的深度、宽度、坡度等
。4.安全标准:电缆沟的安全应符合国家相关标准和规范,如电缆沟的覆盖物应符合安全要求,电缆沟的周围应设置防护措施等。5.维护标准:电缆沟的维护应符合国家相关标准和规范,如定期检查电缆沟的状况,及时清理电缆沟内的杂...
电缆沟
的要求有哪些?
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》要求:
1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
电缆沟
的
施工
方法是怎样的?
答:
六,户外
电缆沟
的盖板,应高出地面,还可以兼作操作的走道。七,厂区户外电缆沟,为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面0.3米,上面铺上沙子或碎土八,为了防火,电缆沟进入厂房处或隧道连接处时应设置防火板。九,为了防水,在电缆沟进入厂房时,应设有朝向厂房外侧的不小于0.5%的排水坡,在容易积水的...
大家正在搜
什么是电缆沟及管沟
电缆沟电缆怎么分层
电力电缆沟标准
标准配电室电缆沟图片
电缆敷设施工工艺
电缆比电缆沟长
电缆沟标准尺寸有哪些
电缆沟标准图集
高压电缆沟标准尺寸