星三角起动时间继电器应调多少秒

我买了一台90KW的电机和一个控制柜。我调试的时候启动不了,在星三角转换的时候就跳,我调转换的时间是9秒,这的时间没有吗?

不同的电机整时间不一样,具体看电机功率和负载。

没有具体规定,要根据实际情况决定,与你带动的设备,负载大小有关,具体操作法是,在启动开始时,目测电机的转速,或者用耳朵听,等电机达到或者接近额定转速所用的时间就是该设定的时间。然后根据时间继电器的动作时间进行调整。

扩展资料:

原理

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;

2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;

5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

参考资料来源:百度百科-星-三角启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-09
一转换的时候跳闸一般都是你电机的线接错了,看看箱子里面的电源线有没有变相。接好后用万用表量一量,看看电机里面的u1u2v1v2w1w2不要同相,如果还跳闸可能就是箱子的控制回路出错了,或者把电机线拿掉,直接试试箱子在没有接电机的情况下接触器能不能正常转换.
第2个回答  2010-05-01
检查线路和是否相序正确,你调的时间过长可以控制在5秒-7秒。
第3个回答  2015-02-17
时间等于功率开方乘二加四的值。
第4个回答  推荐于2017-11-23
太短了!90kw的电机至少要调到20秒以上!时间长点没有坏处的!当然,不知道你负载怎么样。可以再调长点也没有问题的!本回答被网友采纳
相似回答