家装地暖循环泵的启动温度和停止温度是多少度?
农村平房自己烧锅炉。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-01-18
这个要看你自己怎么设置,可以通过水温来控制水泵启停,也可以通过室温来控制水泵启动,都需要增加控制器。
第2个回答 2019-01-18
地暖地面温度以24-28℃为宜,距离地面1.8米处的室内以18-20℃为宜,热水水温在40-45℃。室内安装温控探头的控制温度设置为18-24℃,根据个人需要调整。在进水口安装温控探头的水温控制在在40-45℃为宜。
一般地暖循环泵装在回水端,也称回水泵。当热水供水水温或室温高于设定值时,回水泵停止工作,靠温差自然循环。当热水供水水温或室温低于设定值时,回水泵工作,加速循环,提升地暖管道内水温。
本回答被网友采纳
相似回答
家装地暖循环泵的启动温度和停止温度是多少度?
答:
这个要看你自己怎么设置,可以通过水温来控制水泵启停,也可以通过室温来控制
水泵启动
,都需要增加控制器。
循环泵温度
设置60行吗
答:
可以的。一般来说,
循环泵的启动温度调至60度左右为宜
,而它的停温应调至在45度,开启和暂停温度差在15度左右即可,倘若循环泵的温度过高,在运行中则存在一定的安全隐患,需及时对水质进行预处理。循环泵安装需要注意什么 1、首先需明确它的固定位置,倘若是加压泵,则需装置在供水管的进户阀中;倘...
地暖循环泵温度
调到
多少度
合适?
答:
反了,
45度启动,60度停止
。这么高的温度,集中供暖也达不到60度的,不要这样控制,采用室温和循环泵联动,17度启动。25度停,这样经济。如果是集中供暖就无所谓。地暖地面温度以24-28℃为宜,距离地面1.8米处的室内以18-20℃为宜,热水水温在40-45℃。室内安装温控探头的控制温度设置为18-24℃。
地暖
锅炉温达到
多少度
才开
循环泵
答:
锅炉的温度达到60℃时
,可以开启循环泵进行热水循环开始供暖。循环泵装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。家用暖气循环泵,使其在...
地暖循环泵
开启温度三十
停止温度
二十是不是崩溃一直转
答:
不会。
地暖循环泵的
工作是受
温度
控制的,温度达到预设值时,泵会自动
启动
,温度降低到预设值时,泵会自动停止;设定温度在30度开启,20
度停止
,温度达到30度时,泵会自动启动,温度降到20度时,泵会自动停止。
大家正在搜
地暖循环泵温控器设置多少度
暖气循环泵温度设置多少度
地暖的循环泵温度设置
地暖循环泵多少钱
地暖循环泵有必要装吗
地暖回水温度多少正常
地暖循环泵温控器使用方法
100平地暖循环泵多大
地暖回水循环泵安装图
相关问题
地热循环泵 启动温度60 停止温度45,这样对吗,还是应该停...
地暖循环泵安装在供水还是回水?温控器应设置多少度?
地暖循环泵调到多少度合适
地暖循环泵多少度循环,地暖循环泵多少度循环知识
暖气循环泵温度设置多少度
地暖循环泵工作温度在多少度呢,我家安装的为什么会烫手
地暖循环泵水温多少度?升温快节能?