《 火灾自动报警系统设计规范 》4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
从文字上看,送风口开启和加压送风机开启是同步的,都是由同一个联动触发信号打开。
我的问题是,用于前室的机械防烟系统,着火时,联动控制器正常发出了联动控制信号,但是因为故障原因,其常闭送风口没打开,此时,送风机还会开吗?