粱 加密箍筋个数规法是 ? 1.5D怎么用 我想知道是怎么计算的 例200*450

粱 加密箍筋个数规法是 ? 1.5D怎么用 我想知道是怎么计算的 例200*450 一级抗震 加密几个?????

一级抗震梁端的箍筋加密区长是2hb且不小于500,间距100或6d或hb/4,钢筋直径不小于10mm.d为纵筋直径。对于本题,加密区长2×450=900,间距100。设梁净跨长L,非加密区间距200,则箍筋总数=2×900/100+(L-2×900)/200+1。追问

谢谢

也就是说 用粱的高乘宽吗

如350*500呢

追答

不是啊,这是界面上打字不出下角标的毛病,b是下角标,b-----beam,梁,hbeam表示梁截面的高、bbeam表示梁截面的宽。这是GB50011-2010《建筑抗震设计规范》上的标准代号。
我回答的时候没有注意这一点会起误会!不用下角标就不会起误会。
一级抗震梁端的箍筋加密区长是2h,2×450=900. 2×900/100表示梁的两端加密区的间距数。
350*500的——2×500=1000. 总数=2×1000/100+(L-2×1000)/200+1。

与梁宽没有关系。

追问

噢 谢谢

1.5d是怎么回事呢

钢筋搭接长度规范? 例规格14.16.18.20的钢筋,混凝土c30 没有抗震要求? 谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-24
好像是1.5倍的梁高和另一个忘记了追答

1.5*450