消防主机故障显示类型不符是什么意思?

如题所述

应该是主机配置的设备点与实际安装的设备点类型不一致 ,或者在主机对某设备配置的参数与该设备实际运行的参数不一致。总之,检查一下报类型不符的设备点,与实际安装的该设备点是否一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-25
消防报警系统在日常生活中有着非常重要的作用,在一级消防工程师备考中,需要考生掌握的消防报警系统也有很多,今天优路教育整理了消防报警系统常见故障及解决方法。

1、报火警后,警铃、声光报警器为何不动作?

可能原因有:

a、请检查面板上的指示灯是否被点亮;

b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;

c、警铃或声光报警器现场是否有24v电源;

d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;

e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。

2、报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?

设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:

a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。

b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。

3、某回路为何不停的报故障或反馈,然后又自动消失?

不停的报故障,如:设备类型不符或反馈,多为回路线上有较高的干扰,因报火警有较复杂的算法,故不会乱报火警。此时可用"操作"菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情况不好,可使用万用表正、反向测量回路对地电阻,正常情况下应大于5mω。

4、某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了?

发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎很好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了。

5、为何主机既报主电故障,又报备电故障?

可能原因有:

a、主机电源反馈电缆否连接良好

b、主机"电源设置"菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符。

6、哪此故障可以隔离,哪些故障不可隔离?

按面板上的"隔离"键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等……。

7、主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁?

a:此现象多为线路上有干扰信号,如果信号线接到天花金属但不接地,此时可用"操作"菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动,解决办法:断开线路,一段一段接入系统,查处线路问题所在。

b:有模块或探测器正负极性接反也有此现象,测试方法:从主机上拆下回路线,用万用表二极管档测量线路,正常时量线路,正相1800左右,反相400左右。
第2个回答  2018-11-25
比如1号是感烟探测器你现场装的是感温探测器,2号手动报警器你装的是消火栓按钮,等等,还有一种情况就是信号总线接地导致主机系统不稳定
第3个回答  2015-07-10
有可能现场安装的设备是烟感,主机设置的是温感,或现场安装的是普通型设备,主机设定的是智能型等等,总之为现场安装的设备与主机设定的设备类型、参数等不相匹配。
第4个回答  2020-11-25
三江主机报类型不符,但点位来回的调,不固定,现在信号线查微接地没有阻值,不知道怎么办,那位舒服赐教谢谢