消防系统图和平面图隔离模板个数不一样是为什么?

如题所述

这个不以图纸为准 ,是按照新的火灾报警规范,每不超过32个报警、联动点位就需要一个隔离器的,涉及很多时候是考虑不全的,图纸会审和设计变更后可能还会增加点位,图纸那只是参考数量追问

追答

按照隔离器所带的点位去布置,需要增加的话增加即可,一般每个隔离器都是29-32个点位,图纸现实的194个点位是否正确还是个问题,如有需要点位是包含广播切换模块、输入输出、输入模块和特殊控制模块、不含多线模块和电话模块的点位,如果点位属实最少需要7个隔离器

追问

图纸上是28和26,这是隔离模板的个数?

追答

这个不一定准,我说最少要7个,要看分区,最简单的就是每层设置一个,每层电位都不超过32个的话,要看你的系统图和设计说明建筑分区的划分的

追问

每一个隔离膜板的点位不超过32就是一个,是这样吗?

追答

追问

哦,知道了,谢谢