按照隔离器所带的点位去布置,需要增加的话增加即可,一般每个隔离器都是29-32个点位,图纸现实的194个点位是否正确还是个问题,如有需要点位是包含广播切换模块、输入输出、输入模块和特殊控制模块、不含多线模块和电话模块的点位,如果点位属实最少需要7个隔离器
追问图纸上是28和26,这是隔离模板的个数?
追答这个不一定准,我说最少要7个,要看分区,最简单的就是每层设置一个,每层电位都不超过32个的话,要看你的系统图和设计说明建筑分区的划分的
追问每一个隔离膜板的点位不超过32就是一个,是这样吗?
追答是
追问哦,知道了,谢谢