消防管道经过家门虽属不妥,倒也不是大问题。
粗看有以下问题,倒是可以要求整改的,此种施工、设计应不能通过
消防验收:
1、
消火栓箱布置位置不妥。GB 50974-2014 《
消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.7-2“住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台”。而你处布置于楼梯前室,且箱门开门不能达到120度,不利于灭火操作。
2、消火栓箱属于不合格产品,2009年起
消防设施实行“消防产品身份信息管理”,都有身份牌,且可实时查询真伪。该箱明显为自制,且无标识、未配水带、水枪;栓口朝向相对,也不合格。
3、若该住宅要求双立管,则应引入两个独立供水管,而不是一根进水管。且该批管道为焊接施工,推断为不合格。(消防管最少为
镀锌钢管,不允许焊接,若非要焊接施工,则需重新回厂镀锌(或冷镀锌,但弯管部很难冷镀锌合格,看不见,不好操作),明显不可能做到;若是普通钢管,则会大量生锈,几年后消火栓即大面积堵塞)此“双立管”疑似为多
算工程量而配置,实无必要!