推荐答案 2020-04-02
肯定是不建议带电操作;但是由于工作需要我实际带电操作过,即便一次侧有运行设备也没有问题,绝缘措施还是要做到位的,千万注意人身安全。实际操作过几次更换
电度表
,都没有问题。电度表也运行正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILeRL4FLGQ4cF4Q4QcL.html
相似回答
...
电压
但没有
电流,
我
可以
去
接电流互感器
线到
电度表吗?
答:
所以说
电流互感器
在接上
电流表
以后在变流器的
一次侧
转换成的电压信号是由变流器一次绕组的电阻值所决定的,一般一次的电阻值大概在0.15~0.9欧
,如果
变流器一次侧(电流互感器二次测输出)电流是5安的话,则变流器一次绕组上能够产生不超过0.5伏的电压。
电度表
是用来精确计量用电量的,它接大负载电路...
请问
电流互感器
跟
电压
互感器的组成有何区别?两者有何不同?
答:
2、
电流互感器
二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(
电流表
),而电压互感器匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表)。4、电流互感器是匝数少、线径粗的绕组是作为一次绕组与被测量的电路串联连接,而电压互感器是匝数多...
互感器可以
直接
接电表吗?
答:
对于带互感器的三相四线电表,如果不需要互感器,理论上是可以直接接线使用的
。但需要注意以下几点:首先,你需要确保直接接线的负荷电流不超过电表的额定电流,以保证电表的正常工作和安全。操作步骤如下:使用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,以及7、8孔相互短接,这样可以消除互感器的影响。将电源的三相...
电流互感器能否带
电短接接地
答:
对于高电压电流互感器,它必须接地
。但对于低电压电流互感器,一般的做法是接地的。电流互感器二次为什么不能两点接地:电流互感器的二次侧所连接的负载是电流表或继电器线圈,阻抗很小,因此电流互感器二次侧两点接地是不会烧坏电流互感器的。但是,电流互感器二次侧两点接地等同于二次侧回路形成了旁路。
关于
电流互感器
测
电流的
问题,怎么接入电路?
答:
电流互感器的
接线应遵守串联原则,一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。二次侧绝对不允许开路,因一旦开路
,一次侧电流
I1全部...
大家正在搜
电流互感器二次侧额定电流一般为
电流互感器二次电流
什么情况下用电流互感器
电流互感器坏了的情况
电流互感器电流比关系
电流互感器额定电流
电流互感器电流方向
电流互感器的型号
电流互感器的特点
相关问题
电流互感器在电表中的连接方法[要求带图说明]
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,这样...
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问...
经电流互感器接入的电能表,其电流线圈直接串联在一次回路是否正...
三相四线带电流互感器电表电压线相序接错有何影响?
电流互感器接电能表
为什么直通电能表不用经过电流互感器也不用接电压线?电能表的原...
电流互感器接三相电表把S1和相线相连可以吗?