变频器到电机的三相输出电流不平衡原因

280KW电机 2项300A 另一项380A
变频器输出电压平衡 用万用表和摇表测量电机3相电阻绝缘平衡 开始启动时变频器跳接地保护 将保护关掉可以运行 就是3相输出电流不平衡 是电机的原因吗

变频器所连接电机的三相本身不平衡,导致输出侧电流不平衡。变频器逆变器触发不到位,导致输出侧电流不平衡。

三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。

扩展资料

变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显。

而传统的风机、泵类采用挡板和阀门进行流量调节,电动机转速基本不变,耗电功率变化不大。据统计,风机、泵类电动机用电量占全国用电量的31%,占工业用电量的50%。在此类负载上使用变频调速装置具有非常重要的意义。

参考资料来源:百度百科-变频器

参考资料来源:百度百科-电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-05

变频器所连接电机的三相本身不平衡,导致输出侧电流不平衡。变频器逆变器触发不到位,导致输出侧电流不平衡。

三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。

同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。

扩展资料:

在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。

由于三相四线制电路的回路零线电流是三相电流的矢量和,也就是说当负载相等时,三相电流相等,零线电流为零,所以布线时零线所用截面较小。

而单相输电时,相线和零线中通过的电流是相同的,所以使用的电线的截面积必须是一样的。所以用三相输电线较单相输电线可节省有色金属。

参考资料来源:百度百科--变频器

参考资料来源:百度百科--三相电流

参考资料来源:百度百科--额定电流

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03
兄弟胆子也忒大了点吧,把接地保护都关掉,有点保护是不能关掉的,否则会出大问题的。你这么大的电机,变频器肯定也很大,对地短路还启动变频器说不定就是烧变频器。
首先我觉的既然变频器报接地有问题,就要好好查查电机,脱开变频器到电机的电缆,用摇表摇对地,仔细的看三相对地阻值是否一样,是否够大。还有就是匝间微小短路,是用万用表测不出来的。
如果你查电机后觉得没有问题,还可以从别的地方找一台好的电机试试看,看看是电机问题还是变频器,所找的电机不需要很大的,我就常用132KW的变频器带1.5KW电机检测变频器有没有大问题,只有限流值设好,变频器带小电机也是没有问题的。 用好的电机连上后看看还有对地报警么?测三相电流是否平衡。如果没有,就说明是电机问题,如果还是有就是变频器问题。这种老土的办法还是比较实用的,你怀疑那个有问题就用好的替代,看还有问题没。

你这个问题,我觉得是电机匝间短路可能性最大。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-03
第4个回答  2010-08-11
三相不平衡应该是定子线圈缺项了。。。

用摇表不一定能测出来,但是定子肯定是不行了。建议重绕或者更换新的定子。