所有的变压器出厂,国家企业有规定,转换率不得小于98%,电力部门也规定变压器的有功最在输出不得低于视在总功率的90%*(也就是
功率因数不得小于0.9),从而得出以下:
1600KVA×0.9=1440KW
1600KVA-1440KW=160Kvar;
如果你们1600KVA的变压器不是你的,而是你和他人供同使用,你只占用了40%,那么有功和无功你都占用了40%;
比如你没有用到40%,或者超出了,只变压器所有人或电力部门批准,那么无功这一块和你是没有关系的。变压器的损耗,以及功补尝由变压器所有人或电力部门承担,他门通常是按电价补尝来解决的,说白了就是羊毛出在羊身上。