请问:蒸汽管道管材是否可以采用热镀锌钢管?
现在有工作压力0.3mpa,锅炉为1.0mpa燃气锅炉,不知道是否可以采用热镀锌钢管。
举报该问题
推荐答案 2007-01-11
绝对不可以,国家《锅炉和压力容器安全监察规程》及其它很多规程都有明文规定,必须采用20G无缝钢管,用镀锌管很快就会爆管,伤到人引发安全事故是要坐牢的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILeRFRcc.html
其他回答
第1个回答 2017-05-09
热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。
耐腐蚀性强,因此用来做蒸汽管道管材是没有问题的。
第2个回答 2015-12-02
是的 一定要用热镀管,如果使用冷镀管,以后很容易造成爆管的 希望能帮到你。谢谢
第3个回答 2006-12-28
采用无缝钢管,不要用镀锌管,1.0MPa的不行
第4个回答 2012-03-11
管道安装规范规定,蒸汽管道必须采用焊接无缝钢管。
1
2
下一页
相似回答
求教
:蒸汽管道管材是否可以采用热镀锌钢管
答:
蒸汽管道最好不采用热镀锌钢管
,最好用无缝钢管,如果压力低和蒸汽品质要求不高也可以用。请看规定:锅炉房设计规范GB50041-2008 18.4管道和附件 18.4.1管道材料的选用,应符合下列要求:1 压力大于1.OMPa表压和温度大于200℃的蒸汽管道、压力大于1.6MPa(表压)和温度小于等于180℃的热水管道,应采用...
消防
镀锌钢管可以用
作
蒸汽管道
吗
答:
不能的
,蒸气管道一般需要无缝钢管的,镀锌钢管一般不用于蒸汽管道。
蒸汽管道
有5个压小于32以
可以用镀锌管
吗
答:
蒸汽管道有5个压小于32不可以用镀锌管
。据查询相关信息显示,国家规定蒸汽管道绝不能用镀锌管材料,镀锌管壁薄,承受的气低压力较低,承压效果太差,明文规定必须使用20G的厚壁无缝钢管。镀锌管,又称镀锌钢管,分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。
4公斤压力
蒸汽管道
用25
镀锌管可以
吗
答:
4公斤压力蒸汽管道用25镀锌管不可以
。蒸汽管道绝不能用镀锌管材料的。因为镀锌管壁薄,承受的气低压力较低,承压效果太差。锅炉压力管道国家明文规定必须使用20G的厚壁无缝钢管。
室内
蒸汽管道
应该
采用镀锌管
还是无缝
钢管
,是应该丝接还是焊接
答:
根据蒸汽的压力和
管道
口径。镀锌管和无缝管都可以使用。焊接和丝接,都可以。如果在1寸以下,0.3Mpa以下的
蒸汽管
,完全
可以用镀锌管
丝接。如果口径比较大,压力比较高的话,建议用无缝
钢管
焊接。
大家正在搜
镀锌管材报价表
热镀锌管件
镀锌钢管dn50价格
镀锌钢管壁厚
镀锌钢管规格价格表
镀锌钢管能不能焊接
镀锌钢管怎么焊接
镀锌钢管规格
镀锌钢管焊接最好方法
相关问题
请问:蒸汽管道管材是否可以采用热镀锌钢管?
求教:蒸汽管道管材是否可以采用热镀锌钢管
240度蒸汽消防管道可以使用热浸镀锌管道吗?
蒸汽管道DN50可以用镀锌丝扣管件吗?
消防管材为何使用热浸镀锌钢管
镀锌钢管可以用蒸汽暖气片吗
热镀锌管可以用于生活给水管吗
你好,镀锌管能用在热水锅炉系统里吗?不是锅炉受热面,是锅炉管...