PLC控制ABB550变频器上电后控制盘无显示变频器不起动
PLC控制方式为上电,接触器闭合,变频器进线3相有电,但变频器控制盘无显示。
PLC下一步是启动变频器不启动
举报该问题
推荐答案 2017-07-20
检查变频器进线侧是否有380输入,检查变频器DC+ 与DC-之间是否有DC500V以上电压,如果以上正常,变频器肯定坏了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILeLLGeFQG8eIQF8QcL.html
其他回答
第1个回答 2017-07-20
是不是变频器坏了!
相似回答
关于
ABB变频器
ACS
550
系列,
不启动
答:
看0118和0119变频器DI1--6对应的端子有没有输入信号
,刚买的一般肯定没问题。还有你用短接线短接一下起动信号,试一下能起来就说明没问题。
abb
+acs
550变频器
运行半小时停下来,不报错,无需复位,什么原因呢?_百度...
答:
如果变频器自动停机,且没有故障/报警代码的话,
有可能是启动信号丢失了,或者是停止信号误触发,也不排除变频器硬件有故障了
,比如控制单元、存储卡,或者是INT板等等。这个需要运用排除法,逐个去排除的。
abb550变频器
报下f001
答:
故障描述及其纠正措施:输出电流过大
。检查和排除:•
电机过载
。• 加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。• 电机故障,电机电缆故障或接线错误。
ABB550
的
变频器
远程
控制
答:
你按完以后看下屏幕
上显示
有没有变化 是loc还是rme忘了远程和本地怎么拼写了 l打头的是本地r打头的是远程 如果有变化说明你参数没设置对 如果没有变化的话 你也知道
变频器
的参数 把应用宏改为
abb
标准恢复下 试试
abb变频器
plc
干扰问题 求助
答:
1:偶尔停机,这个现象要看具体情况了 2:
PLC
模块输出不正常和干扰没关系,个人意见把图纸拿出来看下,PLC输出的点是否正确,像226CPU都有指示灯,先确认模块输出的点没问题,再一步一步往下查。3:电位器失灵:一般电位器都是装在
变频器
旁边的一般不存在干扰的问题,是否是PLC里面有个设定变频器频率 ...