高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

民规JGJ16-2008--13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:2 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;上述条款中所列的场所,是否无论面积大小都得设置疏散照明?比如一间办公室,面积200m2,或20m2,均需要设疏散照明否?可否参照建规里11.3.1.3--建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅.。。。。的面积标准?

需要。
1 高层建筑的下列部位应设置应急照明。
1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.51x。消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
消防应急照明和疏散指示系统技术规范6.3 消防应急照明灯的设置6.3.1下列部位或场所应设置消防应急照明灯:1 建筑物内的疏散走道、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间),应优先设置在走道交叉处及拐弯处、自动扶梯上方或侧上方附近。2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。3 无自然采光或夜间使用的公共场所及公共场所内流动人员数不少于5人的房间。4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓的房间、医院的病房和监护室等需要救援人员协助疏散的场所。6.3.2 四星级及以上的宾馆,宜在客房内设置消防应急照明灯。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-21
是不是有些人所说的景观办公大厅,里面办公桌一排排,办公人员集密,有些座位距门口较远, 是需要设疏散照明。
第3个回答  2013-11-21
看清楚字,是办公大厅。有夜间值班的办公室要设应急照明。
第4个回答  2013-11-21
楼上摘录了报批稿的内容,版本不同还略有差别。那是想表明设还是不设啊?