监控电源5v2A电压30米后会减弱吗

您好,想询问下监控器电源用在监控器摄像机上5V2A的变压电源经过30米电源线后会减弱导致监控摄像机不工作吗?

摄像机上5V2A的变压电源经过30米电源线后会减弱的,减弱多少取决于电缆

    稳压电源仅仅对输出端负责,电缆的衰减要由用户计算

    电线的导体电阻计算公式为:R=ρ×L/S其中,ρ为导体电阻率,L为导体长度,S为导体横截面积。

    设摄像机还是耗电1.5安吧,电源线取1mm2,纯铜的电阻率0.0175Ω/m.100m

    S = π(d/2)² = 3.14×(0.5×10^-3)² m² = 7.85×10^-7 m²


    R = ρL / S = 1.75*10^-8×100 /(7.85×10^-7) Ω = 2.2 Ω

    2.2*0.3=0.66   Ω

    压降:0.66*1=066  v;  5-0.66=4.4v  

    压降超过10%了,勉强吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-12
这要看电源线的截面积一级负荷电流多大。一般2A电流,1.5以上截面,压降可以不计
第2个回答  2019-04-12
好线衰减不大,线径粗些的纯铜线。
第3个回答  2019-04-12
会有减弱,但减弱很小,可以忽略不计
第4个回答  2019-04-12
看什么电源、什么电器。
比如说开关电源,会进入保护状态,不会降低电压;如果是变压器电源,可能会降低电压输出。
再说电器,如果纯电阻电器,会使开关电路进入短路保护,会使变压器电源降低功耗工作。
相似回答