断路器测试仪的用途有哪些?

如题所述

目前变电站的直流馈电网络多采用树状结构,从蓄电池到站内用电设备,一般经过三级配电,每级配电大多采用直流断路器作为保护电器。由于上下级直流断路器保护动作特性不匹配,在直流系统运行过程中,当下级用电设备出现短路故障时,经常引起上一级直流断路器的越级跳闸,从而引起其它馈电线路的断电事故,进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。为防止因直流断路器及其它直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患,国家电网公司对于新装和运行中的直流保护电器,规定了必须进行安秒特性测试,保证性能与设计相符,以确保直流回路级差配合的正确性。
直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-29
应该叫断路器综合测试仪,可以测量断路器的合分闸时间、三相不同期、合闸行程、最低动作电压等断路器的实用参数。
第2个回答  2020-12-29
短路发生器:这是一种特殊的设计,具有很低的电抗,以便使断路器测试仪(又称高压开关动特性测试仪)具有最大的短路输出。通过减小槽的深度和线圈末端的长度,可以降低漏电抗。将端子带到可以进行不同连接的板上。相中的每个绕组均分为两半,可以串联或并联连接。三个绕组又可以星形或三角形连接,以提供不同的端子电压。

由于涉及巨大的电动势,发电机基础经过特殊设计,并通过软木,氯丁橡胶和热油等材料隔离,以防止振动传递到建筑物的其他部分。绕组也经过特殊支撑和加固。短路发生器具有闭路空气冷却。断路器测试仪由轴流风扇和空气/水冷却器组成。发电机由通过弹性轴连接的三相感应电动机驱动。发电机配备有内置飞轮,可在机组短路和调速时提供动能。

脉冲励磁:尽管主发电机配备了阻尼绕组,但通常的励磁是由耦合至测试仪的主励磁机提供的,但仍可提供脉冲励磁或超励磁来抵消电枢反应的消磁作用。滞后功率因数的短路电流具有消磁作用。这导致总场的减小,因此导致感应电动势的减小。结果,恢复电压小于短路前的电压。通过在短路前一瞬间使发电机励磁电路中的电阻短路将其克服,从而使励磁电流激增至其正常值的8到10倍。这样可以解决短路电流的消磁作用,并提供所需的恢复电压。

先导发电机: 这是一个小型三相同步发电机,直接连接到短路发电机的主轴上,并与后者同相同步。在短路测试期间,任何当前电压都由自动电压调节器保持恒定。该可靠的电压是向顺序计时器,电磁示波器和进行测试的各种其他驱动电路提供控制电源所必需的。

短路变压器:这些变压器设计用于承受反复的短路,并且其绕组通常按分段布置,以串联和并联组合方式进行电压调节。短路变压器的漏电抗保持在较低水平。为了将电压降低至较低值,通常使用三相变压器。对于高于生成电压的电压,通常的做法是使用单相变压器组。根据要在测试单元中执行的测试类型,将不同类型和额定值的变压器连接到不同的单元中,例如,一个中的高压测试变压器,另一个中的低压大电流变压器。

电阻器和电抗器:为了调节短路测试电流,使用了三相电阻器和电抗器组。电抗器用于调节幅度,电阻器用于控制d的衰减率。c:电流分量。短路功率因数也通过这种方式控制。每相有许多线圈,通过将它们串联并联组合可以得到许多变化。

主断路器: 主要提供作为备用断路器。如果被测对象发生故障,则主断路器会中断电流。这通常是鼓风型,其容量要超过被测试的断路器。在短路发生后的预定时间将其设置为断开,并且必须能够清除直至每个发电机或其他电源的最高级别的故障,并具有相当大的安全裕度。

接通开关:此开关施加了短路,这会在电压波的预定点使发电机产生非常高的短路电流浪涌。制作时,备用断路器和测试断路器测试仪已关闭。这样,在闭合时,即使有轻微的触点反弹,触点也可能被烧毁甚至焊接在一起。为了确保闭合时触点间距最小,在腔室内保持高气压。闭合速度也很高,以至于在短路电流达到其峰值之前,触点已完全闭合。

电容器:

这些用于两个目的。

•电容性断开,通常在线路充电时发生。

•控制由下式给出的再激电压的上升速率

在综合测试和其他间接测试中,电容器是测试电路的重要组成部分。这些是单相组,可以根据需要串联或并联连接,既可以单独连接,也可以三者任意组合。

测试单元:提供带盖的托架,用于测试断路器测试仪。这些隔间是钢筋混凝土的箱形结构,其正面朝向控制室和观察室。提供单独的测试托架以测试LV。高压; 和超高压断路器。测试室配有压缩空气和机油净化系统,以方便测试鼓风断路器和机油断路器。每个测试单元都有一个接线盒,控制和测量电缆都在该接线盒中端接。

测试控制室:它距测试单元约20m。它配备有一个控制台,用于对短路发生器的励磁等进行远程控制。还有一个示波器,配电盘,一个电磁示波器。电子顺序开关和电子顺序开关。控制室的设计旨在为车站工作人员和访客提供观察测试的设施。为此目的,在控制室建筑物的朝向测试室的原本封闭的墙壁上设有覆盖有厚有机玻璃片的观察缝。

安全和信号系统:由于在短路测试过程中发挥了巨大的电动势,因此提供了一个安全的联锁系统来确保工作人员的安全。如果通向机房地下室反应室等的任何门保持打开状态,则通过该系统不可能激发机器。还提供了视听警报系统,作为短路测试之前的警告。

回复者:华天电力本回答被网友采纳
相似回答