建筑电气设计。住宅平面照明设计。。。

这种户型配电箱应设置在哪里啊??风井墙边能安装照明配电箱吗?左边的墙都是10墙。不够厚啊。我不知道有没有规范说不能安装在风井外侧之类的说法?另外,风井如果是以后二次砌砖堆砌出来的话,那预留预埋的话就不行了哦。。所以。。大家教教我应该布置在哪里最合适。。。

如图 一个强电 一个弱电 剪力墙先跟结构打个招呼 这个长度肯定能开 箱体往中间放放

墙的右边是什么 厕所的话 箱子标上防潮处理

追问

那个风井上面能不能放箱子。。有没有把箱子放风井的?

追答

一般没有把箱子放在风道上的 一个是水暖风道壁厚有要求 不会让你放
第二 你的箱子容易把风道抠透 没法砌砖 风道会住宅内灌风

追问

有道理。专家。。小弟菜鸟一枚,顺便问问,可视对讲的话放冰箱右边那墙上吗?可视对讲对墙有要求吗??

追答

我记不住箱体不让放风道具体规定在哪了 应该跟防火有关的 都是密闭的 管道井一般全是防火门 防止火苗窜上来 不会允许随便开洞

可视对讲一般20的小管 埋在面层里就可以 这个落在风道壁上没什么问题 放在冰箱右侧的话 也可以 不过好像是赛到门后面去了 还有就是图纸会审的时候有可能施工单位会说这个是100的薄墙 不好施工 问你能不能换地方 其实是可以施工的就是比较费劲

采纳啊……

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考