新建厂房上人平屋顶(面积较大)SBS卷材防水上厚50的细石混凝土保护层开裂,怎么办?

最长裂缝约有30米左右,东西向,大部分连贯。其余裂缝长约1-5米,不规则,非直线。只是数量较多,现在工程还未验收,不知那种整改措施最佳?(据说,承包方钢筋间距擅自把图纸间距200mm加大到500-600mm,而且钢筋网没扎牢?同时,厚50的细石混凝土保护层施工完后基本没有浇水养护,施工期应该是在5月份)

1、主要原因是没有分割缝、及时养护、温度收缩等原因;
2、将混凝土割开按6*6间距,形成分割缝(宽度15-30、深度20-25毫米为宜,不得过深伤及防水层),然后嵌填防水油膏;
3、其他裂缝,剔出缝槽,将松动的石子、砂浆清理干净,用水湿润,涂刷水泥浆,用高标号抗裂砂浆抹平(内参微膨胀剂),表面覆盖塑料薄膜或覆盖毛毡洒水养护;追问

已经更新问题,可能前面叙述不完整,追加字数超限,只好重新提问了,多谢。