压敏电阻怎么选择

压敏电阻10d471k , 耐压是470V? 谢谢,请告诉帮忙指点一下。谢谢

10D471K:  10D,为氧化锌压敏瓷片的直径(Φ10mm),Dise。471,表示压敏电压470V(471指47*10的一次方),K表示允许误差为±10%。

压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA 和通流容量两个参数。
1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA 直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值。一般1mA="1".5Vp="2".2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC 为额定交流电压的有效值。ZnO 压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如AC220V , 则压敏电阻电压值V1mA="1".5Vp="1".5× × 220V="476V" ,V1mA="2".2VAC="2".2×220V="484V",因此压敏电阻的击穿电压可选在470-560V 之间。

2、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO 压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。

追问

1、为什么471K,直径有大的,还有直径小的,大小有什么区别吗?
2、压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA 和通流容量两个参数。这个(电压V1mA )是什么意思,是不是每1伏电压是有1ma的电流流过?
3、那么471K两端加500V,是不是有500ma电流通过?
4、 如果是471K两端加300V(低于470V),就没有电流通过?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也常用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是±10%。在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判据

最大持续工作电压UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA

最大箝位电压(限制电压)VC:最大箝位电压值是指给压敏电阻施加规定的8/20μs波冲击电流IX(A)时压敏电阻上呈现的电压。

漏电流Il:给压敏电阻施加最大直流电压Udc时流过的电流。测量漏电流时,通常给压敏电阻加上Udc=0.83U1mA的电压(有时也用0.75U1mA)。一般要求静态漏电流Il≤20μA(也有要求≤10μA的)。在实际使用中,更关心的不是静态漏电流值本身的大小,而是它的稳定性,即在冲击试验后或在高温条件下的变化率。在冲击试验后或在高温条件下其变化率不超过一倍,即认为是稳定的

方法/步骤

压敏电压的计算:
一般可用下式计算:
U1mA=KUac 式中:K为与电源质量有关的系数,一般取K=(2~3),电源质量较好的城市可取小些,电源质量较差的农村(特别是山区)可取大些。Uac为交流电源电压有效值。对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻较合适。选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率,延长使用寿命,但残压略有增大

标称放电电流的计算:
压敏电阻的标称放电电流应大于要求承受的浪涌电流或每年可能出现的最大浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为最大冲击通流量的30%(即0.3 IP)左右

压敏电阻的并联:
当一个压敏电阻满足不了标称放电电流的要求时,应采用多个压敏电阻并联使用。有时为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏电阻并联。要特别注意的是,压敏电阻并联使用时,一定要严格挑选参数一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)进行配对,以保证电流的均匀分配
第2个回答  2019-08-09
压敏电阻选型首选应该了解压敏电阻的的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的
根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:保护用压敏电阻及电路功能用压敏电阻
为此,除了压敏电阻的技术参数外,在实际选择时还要考虑以下几个问题:⑴压敏电压选择考虑到压敏电阻实际的压敏电压与标称电压之间的偏差(应考虑为标称电压的1.1~1.2倍)、交流电路中电源电压可能的波动范围(应考虑为额定电压的1.4~1.5倍)、交流电压峰值和有效值之间的关系(应考虑1.4倍),所以,应选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻
在直流电路中,常选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻
⑵通流容量选择原则上应按可能遭受的最大暂态浪涌电流来选择,但要做到这一点是困难的
实用中无非是按照使用场合,或是按照产品试验标准上规定的试验等级来选择压敏电阻
按前者,1kA(8/20μs电流波)的压敏电阻可用在可控硅整流器的保护上;3kA的用在电器设备的浪涌吸收上;5kA的用在对雷击及电子设备的过电压吸收上;10kA的用在对雷击的保护上
按后者,常用综合波(发生器开路输出时产生1.2/50μs的电压波;短路输出时产生8/20μs的电流波;发生器的内阻为2Ω)来在线考核设备对抗雷击浪涌干扰的能力
在4kV试验时,保护器吸收的最大电流可达2kA;对6kV的试验,吸收电流的最大值为3kA
但在实际选择时,还应当适当加大所选压敏电阻的通流容量
因为通流能力大的压敏电阻,在吸收同样大小的浪涌电流时,应当有相对较小的残余压降;同时,对选用的压敏电阻来说,也有较大的保护裕度
⑶固有寄生电容压敏电阻有一个固有电容问题,根据外形尺寸和标称电压的不同,其值在数百至数千pF之间
压敏电阻的固有电容决定了它不适合在高频场合下使用,否则会影响系统的正常运行;适合在工频系统里使用,如用作电源进线的保护、可控硅整流器的保护等
压敏电阻的瞬时功率比较大,但平均持续功率却很小,故不能长时间工作于导通状态
氧化锌压敏电阻的作用(Carbonresistor):按用途来分也称为"突波吸收器是一种具有电压电流对称特性之电压属性电阻器,它主要的设计是用来保护所有的电子产品或元件免受开关或雷击诱发所产生之突波的影响,而非线性指数的特性
特性:反应时间快速;低漏电流;优越的电压比;宽广之电压与能量比;低备用电力且无后续电流;高效能之突波电流处理能力;抑制电压特性之稳定执行能力
压敏电阻在休息时,相对受保护的电子元件而言,具有很高的阻抗-数兆欧姆),而且不会改变设计电路特性,但当瞬间突波电压出现(越过压敏电阻之崩溃电压时),该压敏电阻之阻抗会变低(仅有几个欧姆而已),并造成原线路短路,换言之电子产品或元件因此而受到保护
主要用途:防雷,过压保护
如电力变压器在进户端放入氧化锌避雷器可以有效防雷,电子设备在电网电源输入端放入压敏电阻,一但电网电压升高压敏电阻会不可恢复击穿短路同时保险丝也将断开,从而有效的放止过电压进入线路板
在空调线线路板应用压敏电阻最为多,当电源为220V时压敏电阻的阻值是无穷大,当峰值电压超过470V时(220V电压的峰值是311V)压敏电阻立刻击穿短路,保险丝也会熔断,高电压就进不去设备端,从而有效保护电子电路不受侵害
更换压敏电阻时在电阻体上需裹上绝缘材料加以保护,以防飞弧
使用压敏电阻时之前必须加装保险丝,压敏电阻一但击穿短路是不可恢复的,必须更换
正常的压敏电阻用万用表测量是无穷大的
压敏电阻标称参数压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面
压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点
压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数
1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压
指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等
可根据具体需要正确选用
一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值
VAC为额定交流电压的有效值
ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命
如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V",因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间
2、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值
为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量
然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好
在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产品
如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和
要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻
压敏电阻的选用选用压敏电阻器前,应先了解以下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值
漏电流是指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值
等级电压是指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值
通流量是表示施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流
浪涌环境参数包括最大浪涌电流Ipm(或最大浪涌电压Vpm和浪涌源阻抗Zo)、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等
1标称电压选取一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值
对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:VmA=av/bc式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍
另外,选用时还必须注意:(1)必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命;(2)在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器
压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量
以上关于压敏电阻如何选型知识来自东莞市瓷谷电子有限公司研发部提供,更多关于资讯大家可移步至网站中瓷谷资讯中获取
东莞瓷谷电子-安规电容之家,30年专注安规Y电容及压敏电阻器的研发生产销售,经过多国工业大国安规认证,是合法安规电容生产企业,本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全
第3个回答  2014-01-08
您好:
1、首先,10d471K,指的是压敏电压是47*10^1=470V,K指的是误差+/-10%,
同样10d470K,指的是压敏电压是47*10^0=47V,其他参数的同理可知道;
2、对于压敏电阻,最重要的参数当然是压敏电压,任何压敏电阻对于加在两端的电压都是有一条曲线的电压-电阻曲线,压敏电压就是可以简单理解为转折电压,到了这个压敏电压,压敏电阻的阻值急剧下降,电阻非常小了,注意压敏电阻是并联在线路输入端是保护后面电路的,当电阻急剧变小后,总电路电流会非常大引起空开或电路的短路保护动作,然后切断线路输入;
3、上面就是压敏电阻的应用和原理,因此压敏电阻主要是过压保护,选择不同的压敏电压意味着在不同的过压值下才动作;(您可以简单把压敏电压理解为稳压管的击穿电压,过了这个电压,稳压管电流急剧增大,而压敏电阻则阻值急剧下降,并在线路中导致流过的电流急剧增大电路保护)
4、另外,对于不同的压敏电阻,虽然标称有压敏电压如470V,但每一只不可能那么准确会有个变动范围,厂家参数中会给出,
比如您交流24V工作电压, 那么压敏电压不能选24V,因为那样就保护了,必须大于24V,如选38V(根据压敏电压范围中下限取值);
5、当然压敏电阻也有很多其他参数,这个您可以再查查相关资料,有很多,理解了以上基本就可以应用了。追问

我还想请问你,为什么471K,直径有大的,还有直径小的,大小有什么区别吗?

追答

直径大的通流量和功率会相对大,像471是压敏电压470V的直径大点小点关系不大,但压敏电压大的一般直径最好选大的。

追问

471K是470V,请问这个470是直流还是交流?

还有220V为什么要选择470V,如果230V不是更加保护吗?

追答

压敏电阻是电阻,电阻是不分正负的,工作在直流电压和交流电压下都可以。
从器件资料上看,471K压敏电压470V(范围是423-517V),这个压敏电阻在低于交流电压下是300V工作,直流是400V左右,大于AC300V压敏电阻保护,那么其实是一回事,交流300V只是个有效值,最大值是300*1.414=424V,最小值是-424V(压敏电阻不分正负,反向也一样),那么不论最大最小值都刚好达到压敏电压下限,因此471压敏电阻正常电路中交流电压最高300V。

由于220V也是有范围的,不可能正好220V,因此选最大交流300V的压敏电阻就是471K。
另外220V中用压敏电阻过压保护的主要是怕误接380V,因此用300V的就可以,另外厂家的型号所限,一般也没有230V的压敏电阻。

答了这么多,望您采纳。

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2017-12-18

压敏电阻10d471k,你可以先看下压图

然后在规格书选择一下适合的压敏电阻

如何选择压敏电阻如下图所示:

相似回答